知識庫標簽:
|列兵
1.1土建施工及機組埋件安裝方案
根據廠房的外形特征、結構特點以及廠房完工和機組投產工期要求等綜合因素,廠房的土建部分,主要采用布置在廠房下游側的MQ2000型高架門機施工。電站廠房所需混凝土主要由左岸高程82m混凝土生產系統供應,該系統配置一座4×3拌和樓,單樓常規混凝土產量為240 m3/h,按生產7℃預冷混凝土180 m3/h配置制冷系統。混凝土由自卸料罐車或汽車運輸。
機組埋件部分,大于50 t的安裝件(如基礎環、座環、蝸殼等),主要由布置在廠壩平臺上的MQ6000型門機和尾水平臺上的MQ2000型門機承擔起吊安裝;小于50 t的安裝件,主要由土建施工機械承擔起吊安裝。
1.2 機組本體及電氣設備安裝方案
左岸廠房的14臺機組,由ALSTOM集團和VGS兩個制造商供貨。為方便施工管理,ALSTOM集團和VGS集團的機組采用相對集中布置的方案,即1#~3#、7#~9#布置VGS集團的機組,4#~6#、10#~14#布置ALSTOM集團的機組。發電機定子采用相對固定的機坑安裝,轉子等在安裝場安裝,安裝就位均由機組檢修橋機承擔。
2 施工進度
2.1 控制性施工進度
(1)2002年5月二期上游基坑進水,9月二期下游基坑進水,11月導流明渠截流;6月上旬下閘蓄水,6月水庫蓄水至高程135 m,9月第一批機組發電。
(2)機組投產方案為4-4-4-2,即2003~2005年每年投產4臺,2006年投產2臺。
2.2主要施工程序
為盡量避免土建作業與機組埋件安裝的施工干擾,保障施工安全,各機組段主廠房土建施工至上、下游82m平臺形成后,原則上須等相應機組段的機組埋件安裝完成后,再繼續施工。蝸殼外圍二期混凝土采用保壓澆筑方式。
2.3 典型單機組段的施工工期
根據電站廠房施工方案和施工程序安排,在典型單機組段主、副廠房土建及機電設備安裝綜合進度中,關鍵線路為主廠房從建基面高程22.2 m至尾水平臺高程82.0 m一期混凝土澆筑→機組埋件(包括基礎環、座環、蝸殼等)和悶頭安裝→保壓澆筑蝸殼二期混凝土→悶頭拆除及悶頭預留槽鋼管安裝→悶頭預留槽(發電機層混凝土澆筑67~75.3 m高程范圍)→機組本體安裝調試。主廠房從建基面澆筑至高程82.0 m占直線工期28.5個月,機組埋件安裝至發電機層澆筑完成占直線工期17.5個月,機組本體安裝調試占直線工期13個月。主廠房典型單位機組段的施工工期見表1。
表1 主廠房典型單位機組段的施工工期
表2 機組典型安裝工期分析
2.4 綜合進度
根據土建及機電設備典型機組段施工工期及二期工程控制性工期要求,主要綜合進度如下:
1#~5#機組段從1998年3~4月開始土建施工,2000年4~6月分別形成上、下游82m平臺,并開始進行基礎環、座環、蝸殼等的安裝,2001年9~12月相繼完成主廠房封頂。
6#~14#機組段從1998年10月至1999年1月開始土建施工,2000年12月至2001年12月分別形成上、下游82 m平臺,并開始進行基礎環、座環、蝸殼等的安裝,2001年12月至2004年3月相繼完成主廠房封頂。
第一臺機組的機組本體開始安裝時間為2001年8月,投產時間為2003年9月。機組投產方案為4-4-4-2。
3施工進度實施情況
目前實際施工進度較設計進度略有滯后,原因在于第一批機組主廠房混凝土起始澆筑時間較設計時間略有推遲,蝸殼外圍二期混凝土采用保壓澆筑方案較原設計上采用的墊層蝸殼方案所需的施工工期有所增加。蝸殼保壓澆筑外圍二期混凝土為控制首批機組發電工期的關鍵項目,為此設計上研究采取了加大蝸殼二期混凝土澆筑層厚及悶頭部位三期混凝土澆筑層厚的施工方案。
施工中的1#~5#機主廠房封頂時間及發電機層形成時間,主要受悶頭安裝、蝸殼保壓澆筑二期混凝土、悶頭拆除、預留槽鋼管安裝及發電機層澆筑(含悶頭預留槽回填)的控制。從蝸殼安裝至蝸殼澆完蝸殼層二期混凝土放水卸壓,其施工工序多,金結機電埋件和機電安裝相互干擾,施工較為復雜。從蝸殼安裝至發電機層澆筑單機機組段的主要控制性施工工序及工期分析如表3。
表3 從蝸殼安裝至發電機層澆筑單機機組段的主要控制性施工工序及工期分析表
從表3分析可知,采用優化施工程序、加大蝸殼外圍二期混凝土澆筑層厚等措施后,從蝸殼安裝至澆完蝸殼層二期混凝土放水卸壓直線工期為300d,約為10個月;到達發電機層75.3 m高程,共14.2個月。其中從悶頭安裝至到達發電機層75.3m高程,需9個月時間,較原設計進度縮短了1.5個月。
5 結束語
二期廠房的土建及機電設備的安裝進度,受到許許多多內在的(如施工工序的安排與管理)和外在的(如施工相關外部條件的配合)因素影響,以施工工序的管理與落實為基礎,并創造相應良好的施工外圍條件,是保障二期廠房順利施工的必備條件。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)