  • 怎么防止配電變壓器燒損?

    懸賞分:20|
    知識庫標簽: |列兵
    (1)加強設備巡視檢查,合理配置保護,管理維護到位。
    (2)在配電變壓器運行中,發現熔斷器燒毀后應及時更換。并測試負荷情況,分析原因。高壓側熔體配置:①容量在100kV•A以上的配電變壓器,配置1.5~2.0倍額定電流的熔體:②容量在100kV•A及以下的配電變壓器,配置2.0~3.0倍額定電流的熔體。低壓側熔體應按額定電流稍大一點選擇。
    (3)是在用電高峰應對每臺配電變壓器負荷電流進行測量。每年6月至9月氣溫高時,要對配電變壓器身、高低壓接線柱、避雷器、高低壓斷路器使用紅外線測溫儀進行測溫。發現高溫部位或部件要及時檢查,分析原因并修復。配電變壓器三相負荷不平衡的,要及時合理調整負荷,對長期超負荷的配電變壓器要及時進行增容,對臨時供電線路,必須按相應技術規程要求進行施工、驗收。