  • 如何選擇工廠總配電變壓器

    懸賞分:20|
    如何選擇工廠總配電變壓器,如已知總電機功率為720KW,變壓器應該選多少KVA的,為900KW時變壓器又應該配多大的,2000KW時呢?這是怎么選型的,有沒有什么相關的選型資料或手冊?

    其 他 回 答共3條

    1樓

    不知道
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    工廠用電設備總功率為720KW,設這些設備可能同時工作的同時工作系數為0.8(這個系數這里取得比較高,可能的話要能根據實際情況?。?br>則計算總功率為:720X0.8=576KW,考慮備用容量,取變壓器功率為576X1.2=691.2---700KW
    則變壓器的容量應為:700/0.8=875KVA(這里0.8是變壓器的功率因素,規定是0.8)。
    其他功率的計算方法和以上一樣。先定同時工作系數---放一點余量---計算到變壓器容量。
    知識庫標簽: |列兵

    3樓


    你好:
    ——★1、變壓器輸出的是“視在功率”,而負載是“有功功率”,必須要經過轉換才可以的,即:負載運行時的“視在功率”(功率因數、及效率的影響)小于變壓器“視在功率”即可。
    ——★2、以電流為數據,更方便計算的。負載以(視在)電流來估算:1KW大約是2A電流??傄曉陔娏餍∮谧儔浩鬏敵鲭娏骷纯伞?蛇x擇變壓器額定功率的標稱值。
    ——★3、選型問題:新型電力變壓器是“干式”的,即沒有變壓器油,靠空氣冷卻的變壓器。這種變壓器的優點是:維護簡單,沒有油浸變壓器漏油、過載時燃燒、爆炸之憂,是首選。
    知識庫標簽: 變壓器油   |列兵