壓力變送器的精度和所有測量、顯示儀表的精度一樣,是表示儀表測量值可信程度的指標(biāo)。
儀表有個最大允許誤差(偏差),在對同一被測值進行 N 次測量的結(jié)果中有(記不得數(shù)字了,98%以上吧)的概率不超過這個范圍。
最大允許誤差 / 測量范圍 * % = 儀表精確度
儀表精確度去掉百分號就是儀表精度。
對于精度為0.1級的壓力變送器來說,
輸出允許誤差 = 輸出范圍 * 儀表精度% = 16 * 0.001 = 0.016(mA)
即這臺表測量時最大可能出現(xiàn)的誤差是正負 0.016mA
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)