智能型壓力變送器常見的問題和解決方法
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
在壓力變送器的使用過程中難免出現故障,下面我們針對幾種故障的解決方法進行介紹。
00一、壓力指示不正確
001:壓力變送器電源是否正常
00如果小于12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
002:參照的壓力值是否一定正確
00如果參照壓力表的精度低,則需另換精度較高的壓力表。
003:壓力指示儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致
00壓力指示儀表的量程必須與壓力變送器的量程一致
004:壓力指示儀表的輸入與相應的接線是否正確
00壓力指示儀表的輸入是4~20mA的,則變送器輸出信號可直接接入;如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端并接一個精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻,然后再接入變送器的輸入。
005:變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
00如不符合則根據其不同可采取相應措施:如升高供電電壓(但必須低于36VDC)、減小負載等
006:多點紙記錄儀沒有記錄時輸入端是否開路;
00如果開路則:1、不能再帶其他負載;2、改用其他沒有記錄時輸入阻抗≤250Ω的記錄儀。
007:相應的設備外殼是否接地
00設備外殼接地
008:是否與交流電源及其他電源分開走線
00與交流電源及其他電源分開走線
009:壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。
00需發回生產廠家進行修理。
0010:管路內是否有沙子、雜質等堵塞管道,有雜質時會使測量精度受到影響;
00需清理雜質,并在壓力接口前加過濾網。
0011:管路的溫度是否過高,壓力傳感器的使用溫度是-25~85℃,但實際使用時最好在-20~70℃以內。
00加緩沖管以散熱,使用前最好在緩沖管內先加些冷水,以防過熱蒸汽直接沖擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命。
00二、變送器輸出≥20mA
001:變送器電源是否正常
00如果小于12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω
002:實際壓力是否超過壓力變送器的所選量程;
00重新選用適當量程的壓力變送器。
003:壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。
00需發回生產廠家進行修理。
004:接線是否松動;
00接好線并擰緊
005:電源線接線是否正確
00電源線應接在相應的接線柱上
00三、變送器無輸出
001:查看變送器電源是否接反;
00把電源極性接正確
002:測量變送器的供電電源,是否有24V直流電壓;
00必須保證供給變送器的電源電壓≥12V(即變送器電源輸入端電壓≥12V)。如果沒有電源,則應檢查回路是否斷線、檢測儀表是否選取錯誤(輸入阻抗應≤250Ω);等等。
003:如果是帶表頭的,檢查表頭是否損壞(可以先將表頭的兩根線短路,如果短路后正常,則說明是表頭損壞),表頭損壞的則需另換表頭;
004:將電流表串入24V電源回路中,檢查電流是否正常;
00如果正常則說明變送器正常,此時應檢查回路中其他儀表是否正常。
005:電源是否接在變送器電源輸入端;
00把電源線接在電源接線端子上。
00四、變送器輸出≤4mAOutput≤4mA
001:變送器電源是否正常
00如果小于12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω。
002:實際壓力是否超過壓力變送器的所選量程;
00重新選用適當量程的壓力變送器壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。需發回生產廠家進行修理。
00通過對上述內容的了解,在出現故障時可有效的進行解決,可為工作減少很多的困擾。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共2條
1樓
一、壓力指示不穩定或不正確
1:壓力變送器電源是否正常,如果小于12VDC,則應檢查回路中是否有大的負載,變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω2:變送器負載的輸入阻抗應符合RL≤(變送器供電電壓-12V)/(0.02A)Ω,如不符合則根據其不同可采取相應措施:如升高供電電壓(但必須低于36VDC)、減小負載等
3:壓力指示儀表的輸入與相應的接線是否正確,壓力指示儀表的輸入是4~20mA的,則變送器輸出信號可直接接入;如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入
4:壓力指示儀表的量程是否與壓力變送器的量程一致
端并接一個精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻,然后再接入變送器的輸入。
5:多點紙記錄儀沒有記錄時輸入端是否開路,如果開路則:1、不能再帶其他負載;2、改用其他沒有記錄時輸入阻抗≤250Ω的記錄儀。
6:相應的設備外殼是否接地,要求設備外殼接地。
7壓力傳感器是否損壞,嚴重的過載有時會損壞隔離膜片。如有損壞需發回生產廠家進行修理。
8:管路的溫度是否過高,壓力傳感器的使用溫度是-25~85℃,但實際使用時最好在 -20~70℃以內。加緩沖管以散熱,使用前最好在緩沖管內先加些冷水,以防過熱蒸汽直接沖擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命。 三、變送器無輸出
1:查看壓力變送器電源是否接反;
2:測量變送器的供電電源,是否有24V直流電,必須保證供給變送器的電源電壓≥12V(即變送器電源輸入端電壓≥12V)。如果沒有電源,則應檢查回路是否斷線、檢測儀表是否選取錯誤(輸入阻抗應≤250Ω);等等。3:將電流表串入24V電源回路中,檢查電流是否正常;
4,如果是帶表頭的,檢查表頭是否損壞(可以先將表頭的兩根線短路,如果短路后正常,則說明是表頭損壞),表頭損壞的則需另換表頭;
其他故障可參考以上建議,對壓力變送器進行逐一檢查排除故障,正確處理問題