避雷器在線監測儀的泄漏電流有何作用啊?過大說明存在什么問題???
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
怎么全是做廣告的呀。泄露電流指的是避雷器接入系統后流過避雷器閥片芯體內的電流。因為避雷器通常情況下類似于絕緣體,所以沒有過電壓時這個電流是相當小的。大約不超過1MA。如果變大了,說明避雷器芯體內閥片性能下降了,在線監測儀有個電流表,其中有綠色的,黃色的和紅色的范圍,指針在綠色范圍說明性能良好,黃色范圍說明泄露電流略大,紅色范圍表示需要更換避雷器了。因為避雷器是全封閉整體設備,一般不存在維修的說法。只能換新的。謝謝
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共4條
1樓
過大說明需要更換避雷器,歡迎選用常州奇通電能技術有限公司的防雷濾波器產品.
知識庫標簽:
|列兵
2樓
1mA怎么定義的啊,500KV的避雷器正常值就有1.8mA,要看電壓等級的啊
知識庫標簽:
|列兵
3樓
作用基本前面仁兄已道。
一個完整的MOA 的泄露電流(全電流)可以分為三部分:氧化鋅閥片(柱)產生的電容性電流、氧化鋅閥片(柱)產生的非線性阻性電流和避雷器絕緣結構產生的電流。
如果絕緣結構產生的泄露電流增大,則全電流的峰值也會有隨同變大。下雨天 污穢嚴重普遍電流偏大。當然也會因結構產生電流偏小狀態。
除此泄漏電流增大由避雷器內部閥片引起的需對避雷器做檢測,“退役”。在線監測上的綠區 黃區 紅區 有一定的警示作用但在使用經驗中不是在綠區就性能良好 紅區表示需要更換避雷器
假設110避雷器全電流 600MA 阻性電流10% 60MA
當阻性電流增加2倍 甚至5倍 那么避雷器全電流也只有900MA左右 ,而一般110KV在線監測綠區會在1200MA左右。
而我們下雨天看到的避雷器泄漏電流會處于紅區,報警紅燈亮起也不說明避雷器就壞了。監測避雷器我認為還需要看其狀態過程。一些避雷器早期故障及在線監測系統可以撲捉到避雷器狀態。
南京源東電力設備
438835767
知識庫標簽:
|列兵
我來回答這個問題
立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別