請問變頻器的恒轉矩控制是不是屬于V/F控制的呢?還有恒功率控制呢?
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
V/f控制就是保證輸出電壓跟頻率成正比的控制這樣可以使電動機的磁通保持一定,避免弱磁和磁飽和現象的產生,多用于風機、泵類節能型變頻器用壓控振蕩器實現 ; 恒轉矩控制是基本保持轉矩恒定,特別適合于重載啟動,比如龍門吊要求恒轉矩,還有比如在紡織車間如果轉矩不穩定要么斷紗,要么亂紗
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共4條
1樓
恒轉矩就是負載變化而電機轉矩不變,說白了就是不管速度怎么變電機的力不變。恒功率就是負載變化而電機功率不變,比如當調速到50HZ以上電機的電壓不可能再大了,他就減少其電流讓速度更快,此時電機的力矩會隨著速度的增加而減少。V/F控制和這兩個不是一個概念,他也是屬于一種控制方式。
知識庫標簽:
|列兵
2樓
恒轉矩和恒功率是對負載來說的,和V/F控制不是一類的概念。
知識庫標簽:
|列兵
3樓
小于50HZ是恒轉矩,大于50HZ是恒功率