知識庫標簽:
|列兵
變壓器容量的選擇是一個全面、綜合性的技術問題,沒有一個簡單的公式可以表示。變壓器容量的選擇與負荷種類和特性、負荷率、需要率、功率因數、變壓器有功損耗和無功損耗、電價(包括基本電價)、基建投資、(包括變壓器價格及安裝土建費用和供電貼費)、使用年限、變壓器折舊、維護費以及將來的計劃等因數有關。
(一)、變壓器容量的基本估算
變壓器容量的基本估算主要有以下三種方面。
1、利用計算負荷法估算
先求出變壓器所要供電的總計算負荷,然后按下式估算。
變壓器總容?總計算負荷+考慮將來的增容裕量。
2、利用最經濟運行效果法估算
所選擇的變壓器,其最佳經濟負荷和實際使用負荷相等或接近,即:變壓器容量約等于S/貝塔m, 式中S--實際使用負荷,KVA;
貝塔m--所選擇變壓器最高效率時的負荷率。
按上式選擇的變壓器容量往往偏大,按最高效率相應的的負荷率貝塔m所選擇的變壓器在最高效率的工況下運行,不一定會使企業得到最好的經濟效益。這是由于沒有綜合考慮影響經濟選擇企業變壓器的各種因數的緣故。
3、按年電能損耗最小法選擇變壓器
該方法適用于不同的企業性質和生產班制及負荷曲線的場合,它是根據年電能損耗最小為原則來選擇變壓器容量的,因此,從節能角度看較合理。計算結果表明,變壓器容量應在使用負荷和最高經濟負荷之間進行選擇。一班制企業,可按使用負荷選擇變壓器容量,也可略留裕量;二班間斷和三班間斷的企業,可分別按比例使用負荷高一級和二級左右的容量選擇變壓器;三班連續制企業,可按最經濟負荷選擇變壓器。
然而該方法只考慮年電能損耗最小這一點,還未考慮其他因數,因此,還是不全面的。按變壓器年電能損耗最小和運行費用最低、并綜合考慮變壓器裝設的投資來確定變壓器安裝容量,才是經濟合理的。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)