請教關于壓力變送器和差壓變送器的區別及安裝上的問題
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
圖片里這種類型的壓力變送器和壓差變送器都是電容式原理
在安裝上,壓力變送器只需要接一個壓力口就可以,另外一個壓力口通大氣(不用接),測量的是管道內相對大氣的壓力。
壓差變送器需要接兩個壓力口,測量的是兩個壓力之間的壓力差。
在測量范圍符合要求,耐壓也滿足的情況下,壓差變送器可以作為壓力變送器使用(只接一個壓力口,另外一個通大氣)。
變送器安裝時,一般是在管道上開孔,焊接一個底座,然后用引壓管把底座和變送器相連接。壓力變送器只接一個口,壓差變送器接兩個口。
輸出信號可以完全一樣,數字或者模擬。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共3條
1樓
壓力變送器的被測壓力是通過管道從設備引出來的,安裝時各個行業和不同使用要求會有不同的具體做法,例如 化工行業會參照國家行業推薦標準 HG/T 21581-2010《自控安裝圖冊》;SH/T 3521-2007《石油化工儀表工程施工技術規程》
附圖所示的壓力變送器,和差壓變送器,絕對壓力變送器沒有本質區別,有些廠家甚至統稱壓力變送器,只是在型號上有所區分。
具體區別在于如附圖所示的壓力變送器的兩側測量膜室不同,圖中下部由四顆螺絲夾持的部分中間為傳感器,兩側為測量室。當兩個測量室一側接被測壓力另一側接大氣時為壓力變送器,兩側分別接不同被測壓力時為差壓變送器,一側接被測壓力另一側密閉為絕壓變送器。
圖中的變送器如果在左側的膜室上找到通大氣的小孔就是壓力變送器,沒孔就是絕壓變送器。如果左側換成和右側相同測量室,就是差壓變送器。