其 他 回 答共2條
1樓
低壓斷路器分萬能式斷路器和塑料外殼式斷路器兩大類目前我國萬能式斷路器主要生產有DWl5、DWl6、DWl7(ME)、DW45等系列塑殼斷路器主要生產有DZ20、CMl、TM30等系列斷路器都由本體和附件組成本體帶任何附件能確保順利合、分電路并且有電路或設備發生過載、短路等事故時自動切斷故障功能而附件作斷路器功能派生補充斷路器增加了控制手段和擴大保護功能使斷路器使用范圍更廣、保護功能更齊全、操作和安裝方式更多目前斷路器附件已成斷路器分割重要部分附件并越齊全越好要根據具體控制線路和保護線路來合理地應用附件避免造成必要浪費同時要分清電壓等級交流或直流輔助觸頭對數等應用當起保護作用而且還會造成大經濟損失下面對斷路器附件功能和應用進行分析使用戶應用斷路器附件時有所幫助 二、內部附件 1.輔助觸頭;與斷路器主電路分、合機構機械上連動觸頭主要用于斷路器分、合狀態顯示接斷路器控制電路通過斷路器分合對其相關電器實施控制或聯鎖例向信號燈、繼電器等輸出信號萬能式斷路器有六對觸頭(三常開、三常閉)DW45有八對觸頭(四常開、四常閉)塑殼斷路器殼架等級額定電流100A單斷點轉換觸頭225A及上橋式觸頭結構約定發熱電流3A;殼架等級額定電流400A及上裝兩常開、兩常閉約定發熱電流6A操作性能次數與斷路器操作性能總次數相同 2.報警觸頭:用于斷路器事故報警觸頭且此觸頭只有當斷路器脫扣分斷才動作主颐于斷路器負載出現過載短路或欠電壓等故障時而自由脫扣報警觸頭從原來常開位置轉換成閉合位置接通輔助線路指示燈或電鈴、蜂鳴器等顯示或提醒斷路器故障脫扣狀態由于斷路器發生因負載故障而自由脫扣機率太多因而報警觸頭壽命斷路器壽命1/10報警觸頭工作電流般會超過1A 3.分勵脫扣器:種用電壓源激勵脫扣器電壓與主電路電壓無關分勵脫扣器種遠距離操縱分閘附件當電源電壓等于額定控制電源電壓70%-110%之間任電壓時能靠分斷斷路器分勵脫扣器短時工作制線圈通電時間般能超過1S否則線會被燒毀塑殼斷路器防止線圈燒毀分勵脫扣線圈串聯微動開關當分勵脫扣器通過銜鐵吸合微動開關從常閉狀態轉換成常開由于分勵脫扣器電源控制線路被切斷即使人地按住按鈕分勵線圈始終再通電避免了線圈燒損情況產生當斷路器再扣合閘微動開關重新處于常閉位置萬能式DW45產品出廠時要由用戶使用時分勵脫扣器線圈之前串聯組常開觸頭 4.欠電壓脫扣器:欠電壓脫扣器端電壓降至某規定范圍時使斷路器有延時或無延時斷開種脫扣器當電源電壓下降(甚至緩慢下降)額定工作電壓70%至35%范圍內欠電壓脫扣器應運作欠電壓脫扣器電源電壓等于脫扣器額定工作電壓35%時欠電壓脫扣器應能防止斷路器閉全;電源電壓等于或大于85%欠電壓脫扣器額定工作電壓時熱態條件下應能保證斷路器靠閉合因此當受保護電路電源電壓發生定電壓降時能自動斷開斷路器切斷電源使該斷路器下負載電器或電氣設備免受欠電壓損壞使用時欠電壓脫扣器線圈接斷路器電源側欠電壓脫扣器通電斷路器才能合閘否則斷路器合上閘 三、外部附件 1.電動操作機構用于遠距離自動分閘和合閘斷路器種附件電動操作機構有電動機操作機構和電磁鐵操作機構兩種電動機操作機構塑殼式斷路器殼架等級額定電流400A及上斷路器和萬能式斷路器電磁鐵操作機構適用于塑殼斷呼器殼架等級額定電流225A及下斷路器無論電磁鐵或電動機們吸合和轉動方向都相同僅由電動操作機構內部凸輪位置來達合、分斷路器用電動機構操作時額定控制電壓85%-110%之間任電壓下應能保證斷路器靠閉合 2.釋能電磁鐵:種釋能電磁鐵適用于萬能式斷路器有電動機預儲能機構(由電動儲能機構使操作彈簧機構儲能)當用戶按下按鈕電磁鐵線圈激勵電磁鐵閉合使儲能彈簧釋放斷路器合閘 3.轉動操作手柄適用于塑殼斷路器斷路器蓋上裝轉動操作手柄機構手柄轉軸裝機構配合孔內轉軸另頭穿過抽屜柜門孔旋轉手柄把手裝成套裝置門上面所露出轉軸頭把手圓形或方形座用螺釘固定門上樣安裝能使操作者門外通過手柄把手順時針或逆時針轉動來確保斷路器合閘或分閘同時轉動手柄能保證斷路器處于合閘時柜門能開啟;只有轉動手柄處于分閘或再扣開關板門才能打開緊急情況下斷路器處于"合閘"而需要打開門板時按動轉動手柄座邊上紅色釋放按鈕 4.加長手柄:種外部加長手柄直接裝于斷路器手柄上般用于600A及上大容量斷路器上進行手動分合閘操作 5.手柄閉鎖裝置:手柄框上裝設卡件手柄上打孔用掛鎖鎖起來主要用于斷路器處于合閘工作狀態時容許其人分閘而引起停電事故或斷路器負載側電路需要維修或允許通電時防被人誤斷路器合閘從而保護維修人員安全或用電設備靠使用 6.接線方式:斷路器接線方式有板前、板、插入式、抽屜式用戶無特殊要求均按板前供貨板前接線常見接線方式 (1)板接線方式:板接線大特點更換或維修斷路器必重新接線只須前級電源斷開由于該結構特殊產品出廠時已按設計要求配置了專用安裝板和安裝螺釘及接線螺釘需要特別注意由于大容量斷路器接觸靠性直接影響斷路器正常使用因此安裝時必須引起重視嚴格按制造廠要求進行安裝 (2)插入式接線:成套裝置安裝板上先安裝斷路器安裝座安裝座上6插頭斷路器連接板上有6插座安裝座面上有連接板或安裝座有螺栓安裝座預先接上電源線和負載線使用時斷路器直接插進安裝座斷路器壞了只要拔出壞換上只好即更換時間比板前板接線要短且方便由于插、拔需要定人力因此目前我國插入式產品其殼架電流限制大400A從而節省了維修和更換時間插入式斷路器安裝時應檢查斷路器插頭否壓緊并應斷路器安全緊固減少接觸電阻提高靠性 (3)抽屜式接線:斷路器進出抽屜由搖桿順時針或逆時針轉動主回路和二次回路均采用了插入式結構省略了固定式所必須隔離器做機二用提高了使用經濟性同時給操作與維護帶來了大方便增加了安全性、靠性特別抽屜座主回路觸刀座與NT型熔斷路器觸刀座通用樣應急狀態下直接插入熔斷器供電 四、結束語 由于分勵脫扣器、欠電壓脫扣器電動操作機構和閉鎖電磁鐵具有同電壓等級和交流、直流同電源用戶訂貨時加說明同時用戶選用時能用單附件需兩臺斷路器電氣聯鎖(當臺合閘時另臺必須分閘)則選用輔助觸頭和分勵脫扣器或電動操作機構進行板前和板接線時定要把螺釘緊固免燒壞斷路器
參考資料: http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/products-services/electrical-distribution/circuit_breaker.page
知識庫標簽:
|列兵