知識庫標簽:
|列兵
在倍受關注的低壓斷路器級間配合等影響供電系統安全、可靠的方法和原則。
關鍵字:正確 選擇 低壓斷路器1 引言
配電系統設計的主要任務是使所設計的供電系統經濟可靠地運行,維持高度
的供電連續性,出現故障時盡可能在最短時間內消除故障,并盡量控制斷電范圍。
低壓斷路器的正確應用是保證上述要求的重要環節,下面將低壓斷路器在應用中
的方法和原則做一些論述。
2 根據負荷性質選擇不同類型的斷路器
在進行工程設計時,應根據不同的負載選擇不同保護特性的斷路器。最常見
負載有配電線路、電動機類負載和家用電器類負載三類,由于這三類負載特性不
同,所以應選用不同類型斷路器。
2.1 配電線路的保護應選用配電型斷路器
配電型斷路器有A 類和B 類之分,A 類為選擇型,B 類為非選擇型。選擇型
指斷路器具有過載長延時、短路短延時的三段保護特性。所謂選擇性是指當某點
發生故障時故障點的上級保護斷路器動作而再上一級斷路器不動作,使故障影響
面最小。配電系統上下級保護電器的動作應根據負荷性質來決定是否要求具有選
擇性。為便于與配電出線回路的選擇性配合,通常主保護斷路器不宜選用瞬時過流脫扣器。
塑殼斷路器用于低壓配電線路保護電器時額定電流不宜大干1000A,特殊情
況下不應超過1600A。除滿足系統電壓、電流、頻率以及分斷能力等性能?,還
應符合下列原則。
配電線路的下級采用微型斷路器時,其上級保護電器宜優先選用高分斷小?br>斷路器或塑殼斷路器。工程動力配電線路的保護電器應選用適用于電動機保護特
性的塑殼斷路器并宜帶有可調電磁脫扣器。不宜選用D 型特性微型斷路器用于工
程電動機配電線路來保護電器。配電變壓器低壓側主保護斷路器的選擇可由下列公式確定