高壓斷路器的銘牌上有哪些參數
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
根據GB/T11022
5.10 銘牌
開關設備和控制設備及其操動機構應裝設銘牌。銘牌上載有在有關的產品標準中規定的、必要的信息,如制造廠名或商標、制造年月、產品型號、出廠編號和額定參數等。
對于戶外開關設備和控制設備,銘牌及其安裝件應該是不受氣候影響的和防腐蝕的。
如果開關設備和控制設備由帶獨立操動機構的幾個單極組成,每個單極都應裝設銘牌。
對與開關裝置組成一體的操動機構,可以只用一個組合的銘牌。
在銘牌上和/或文件中的技術參數,有許多是各種高壓開關設備和控制設備通用的。這些參數應該用相同的符號表示。這些參數和和符號如:
——額定電壓Ur
——額定雷電沖擊耐受電壓1)UP
——額定操作沖擊耐受電壓1)Us
——額定工頻耐受電壓1)Ud
1)銘牌上使用的值是相對地的值。
——額定電流Ir
——額定短時耐受電流Ik
——額定峰值耐受電流IP
——額定頻率fr
——額定短路持續時間tk
——額定輔助電壓Ua
——絕緣介質的額定充入壓力(密度)Pre(ρre)
——操作介質的額定充入壓力(密度)Prm(ρrm)
——絕緣介質的報警壓力(密度)Pae(ρa(bǔ)e)
——操作介質的報警壓力(密度)Pam(ρa(bǔ)m)
——絕緣介質的最低功能壓力(密度)Pme(ρme)
——操作介質的最低功能壓力(密度)Pmm(ρmm)
其他專用的參數(如氣體的種類或溫度等級)應該用相關標準中使用的符號來表示。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共3條
1樓
額定電壓、額定電流、開斷電流、周波、動穩定電流峰值、熱穩定電流-時間,絕緣氣體用力(如果是氣體絕緣高壓斷路器)
2樓
以我們廠生產的ZW7為例,型號ZW7-40.5/1600-25,額定電壓、額定電流、額定短路開斷電流、1min工頻耐壓、雷電沖擊耐壓、額定操作順序:分-0.3s-合分-180s-合分、額定操作電壓、電流互感器參數、重量、出廠編號、制造年月,生產廠家及商標。
我來回答這個問題