  • 天然氣表安裝位置規定

    懸賞分:20|
    我在重慶渝北某小區的房子,裝修過程中發現,天然氣表安裝在廚房內,并且距地面高度只有1。4米,很礙事,想請天然氣公司改一下把氣表升高一點,但對方答復他們是根據設計方案做好的,不能改
    請問一下,天然氣表安裝位置,有相關的規范或規定嗎?
    知識庫標簽: |列兵
    應該在多高都可以,需要留出安裝空間,下面是規范,問題的關鍵是燃氣公司已經設計好了,你想讓改需要你出改裝費。
    http://news.gasshow.com/content_images/200512261149545300.jpg
    下面是安裝位置詳細要求:
    燃氣表安裝位置應符合以下要求:
    (1)燃氣表宜安裝在室溫不低于5℃的干燥、通風良好又便于查表和檢修的地方。
    (2)嚴禁將燃氣表安裝在臥室、浴室、鍋爐房內以及易燃物品和危險品存放處。
    (3)公共建筑用戶應盡量設置在單獨房間內。
    3.燃氣表的安裝高度應符合以下要求:
    (1)流量≤3m3/h的居民用戶,燃氣表安裝高度如下:
    ①高表位表底距地面大于或等于1. 8m;
    ②中表位表底距地面1.4~1.7m;
    ③低表位表底距地面不少于0. 1m。
    居民用戶煤氣表的安裝以高、中表位為宜,一般只在表前安裝一個旋塞。多表掛在同一墻面時,表與表之間的凈距應大于15cm。
    (2)3m3h<流量<57m3/h時的干式皮膜燃氣表,可設置在地面上,也可設置在墻上。表字盤中心距地1.4m為宜。
    (3)流量≥57m3/h時的干式皮膜燃氣表,應設置在地面的磚臺上,磚臺高10~20cm。
    4.燃氣表與下列設備的最小水平投影凈距要求如下:
    (1)與磚煙囪0.3m,與金屬煙囪0.6m;
    (2)與家庭灶0.3m,與食堂灶0.7m;
    (3)與開水爐1. 5m,與低壓電器1m;
    5.燃氣表的安裝。燃氣表只能水平放置在托架上,不得傾斜,表的垂直偏差為1cm。燃氣表的進出口管道應用鋼管或鉛管,螺紋連接要嚴密,鉛管彎曲后成圓弧形,保持鉛管的口徑不變,不應產生凹癟。表前水平支管坡向立管,表后水平支管坡向灶具。低表位接灶水平支管的活接頭不得設置在灶板內。燃氣表進出口用單管接頭與表連接時,應注意連接方向,防止裝錯。單管接頭側端連進氣管,頂端接出氣管。下端接表處須裝橡膠密封圈,裝置的橡膠圈不得扭曲變形,防止漏氣。燃氣表的進出氣管分別在表的兩側時,應注意連接方向。一般情況下,人面對表字盤左側為進氣管,右側為出氣管。安裝時,應按燃氣表的產品說明書安裝,以免裝錯。燃氣表安裝完畢,應進行嚴密性試驗。試驗介質用壓縮空氣,壓力為300mm高水柱,5min內壓降不大于20mm水柱為合格。
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共4條

    1樓

    要求:離地面1.5米左右, 不能太低不能太高
    原因:1.5米以下的話可能和灶具離的太近,長期靠近火源容易發生危險,高于1.5米,太高一是不便于維修,其次天熱氣泄露后是往上跑的,現在房屋基本上都吊頂,天然氣很容易往頂上跑,當達到一定濃度后,容易引起爆炸事件
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    可以改啊,今天燃氣公司就給我們的客戶改了一個,260元一個!
    知識庫標簽: |列兵

    3樓


    絕對沒有! 給錢就可以改了??!
    知識庫標簽: |列兵