    建筑工地上的配電箱搭設規范
    2.1
    施工現場的配電系統應設置總配電箱(配電柜)、分配電箱、開關箱實行三級配電,二級漏電保護。
    2.2
    總配電箱(配電柜)以下可設置若干分配電箱,分配電箱以下可設若干開關箱。
    2.3配電箱、開關箱應采用冷軋鋼板制作,鋼板厚度為1.2~2.0mm,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm,箱門均應設加強筋,箱體表面應做防腐處理。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m。移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固、穩定的支架上。其中心點與地面的垂直距離宜為0.8~1.6m。
    2.4
    配電箱、開關箱內的電器(含插座)應先緊固在金屬電器安裝板上,不得歪斜和松動,然后方可整體緊固在配電箱、開關箱箱體內??偱潆娤洌ㄅ潆姽瘢┮部刹捎秒姎饬喊惭b方式。金屬電器安裝板與金屬箱體應做電氣連接。
    2.5
    配電箱、開關箱內的連接,必須采用銅芯絕緣導線。導線的顏色應為:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的顏色依次為黃、綠、紅色;N線的顏色為淡藍色;PE
    線的顏色為綠黃雙色。導線排列應整齊,導線分支接頭不得采用螺栓壓接,應采用焊接并做絕緣包扎,不得有外露帶電部分。
    2.6
    配電箱、開關箱內必須設N線端子(排)和PE線端子(排),N線端子(排)必須與金屬電器安裝板絕緣,PE線端子(排)必須與金屬電器安裝板做電氣連接。總配電箱(柜)N線端子排和PE線端子排的接線點數應為n+1(n—配電箱的回路數);分配電箱N線端子排和PE端子排接線點數至少兩個以上;開關箱應設N線端子和PE線端子。
    2.7
    配電箱、開關箱的金屬體、金屬電器安裝板以及電器正常不帶電的金屬底座、外殼等必須通過PE線端子板與PE線做電氣連接,金屬箱門與金屬箱體均必須采用軟銅線做電氣連接。
    2.8
    配電箱、開關箱內電器安裝板上電器元件的間距,垂直方向應不小于80mm;水平方向不小于20mm。
    2.9
    配電箱、開關箱的導線進出口應設在箱體的底面,進出線孔必須用橡膠護線環加以絕緣保護,進出線不得與箱體直接接觸;箱體支架的橫梁上應預留進出線固定孔。
    2.10
    配電箱、開關箱外形結構應能防雨、防塵。防護等級開門時不得低于IP21,關門時不得低于IP44。
    3.電器元件的選擇配置
    3.1
    總配電箱的電器應具備電源隔離,正常接通與分斷電?,以及短路、過載、漏電保護功能??偱潆娤洌ㄅ潆姽瘢┯梢粋€進線單元和一個出線單元組成,或由一個進線單元和數個出線單元組成,裝設可見斷開點的透明塑殼總斷路器和可見斷開點的透明塑殼分路斷路器及輔助電源故障時能自動斷開的輔助電源型分路漏電保護器。每個回路輸出端應裝設三點接線端子板。
    3.2總配電箱(配電柜)的配出回路數為1~5個回路。
    3.3
    分配電箱由一個進線單元和數個出線單元組成,裝設可見斷開點的透明塑殼斷路器總開關和可見斷開點的透明塑殼斷路器分開關及五點接線端子板。
    3.4
    分配電箱的配出回路數為2~7個回路。
    3.5
    開關箱由一個進線單元和一個出線單元組成,裝設可見斷開點的透明塑殼斷路器和漏電保護器及五點接線端子板。
    3.6
    總配電箱(配電柜)、分配電箱、開關箱的可見斷開點的透明塑殼斷路器均應設置在電源進線端。
    3.7
    總配電箱應裝設電壓表、總電流表、電度表。電流表和電度表不得共用一套電流互感器。裝設電流互感器時,其二次回路必須與保護零線有一個連接點,且嚴禁斷開電路。
    3.8
    總配電箱(配電柜)中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,額定漏電動作時間應大于0.1S,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA?S。
    3.9
    開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30mA,額定漏電動作時間不應大于0.1S。
    3.10
    配電箱、開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭和插座做活動連接。
    3.11
    配電箱、開關箱應有名稱、用途、分路標記及系統接線圖