針對變頻器電壓測量,儀表是不是帶寬越高越好?帶寬過低會怎樣?
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
一般沒有特殊聲明的話,帶寬都是指-3db帶寬,即信號功率衰減到輸入的1/2,幅值衰減到輸入的0.707倍對應的頻率。對于變頻器測量儀表而言,更重要的是在實際測量的頻率下,其精度指標如何。對于諧波含量較高,尤其是富含高次諧波的情況下,帶寬才有實際意義。就目前實際狀況而言,寬頻帶的高精度功率分析儀,一般帶寬較高,但是,能夠保證高精度測量的頻率范圍一般較窄。選用時一定注意。比如說,橫河的WT3000功率分析儀,其樣本封面標稱的精度指標為0.02%,細看樣本,該指標實際上僅僅在工頻時才能成立。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共3條
1樓
模擬指針式的電壓表就行。儀表電壓的測量值一般為滿量程的2/3 ,負責測量精度會降低。
知識庫標簽:
|列兵
2樓
高于載波頻率就OK了,低壓變頻器載頻在16KHz左右,高壓大功率2K左右。
我來回答這個問題
立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別