1 繞組的主絕緣和匝間絕緣故障
變壓器繞組的主絕緣和匝間絕緣是容易發生故障的部位.其主要原因是:由于長期過負荷運行,或散熱條件差,或使用年限長,使變壓器繞組絕緣老化脆裂,抗電強度大大降低;變壓器多次受短路沖擊,使繞組受力變形,隱藏著絕緣缺陷,一旦遇有電壓波動就有可能將絕緣擊穿;在高壓繞組加強段處或低壓繞組部位,因統包絕緣膨脹,使油道阻塞,影響散熱,使繞組絕緣由于過熱而老化,發生擊穿短路;由于防雷設施不完善,在大氣過電壓作用下,發生絕緣擊穿.
2 引線絕緣故障
變壓器引線通過變壓器套管內腔引出與外部電路相連,引線是靠套管支撐和絕緣的.由于套管上端帽罩(將軍帽)封閉不嚴而進水,引線主絕緣受潮而擊穿,或變壓器嚴重缺油使油箱內引線暴露在空氣中,造成內部閃絡,都會在引線處發生故障.
3 鐵芯絕緣故障
變壓器鐵芯由硅鋼片疊裝而成,硅鋼片之間有絕緣漆膜.由于硅鋼片緊固不好,使漆膜破壞產生渦流而發生局部過熱.同理,夾緊鐵芯的穿芯螺絲、壓鐵等部件,若絕緣破壞,也會發生過熱現象.此外,若變壓器內殘留有鐵屑或焊渣,使鐵芯兩點或多點接地,都會造成鐵芯故障.
4 變壓器套管閃絡和爆炸
變壓器高壓側(110kV及以上)一般使用電容套管,由于瓷質不良故而有沙眼或裂紋;電容芯子制造上有缺陷,內部有游離放電;套管密封不好,有漏油現象;套管積垢嚴重,都可能發生閃絡和爆炸.
5 分接開關故障
變壓器分接開關是變壓器常見故障部位之一.分接開關分無載調壓和有載調壓兩種,常見故障的原因是:
無載分接開關
由于長時間靠壓力接觸,會出現彈簧壓力不足,滾輪壓力不均,使分接開關連接部分的有效接觸面積減小,以及連接處接觸部分鍍銀層磨損脫落,引起分接開關在運行中發熱損壞;分接開關接觸不良,引出線連接和焊接不良,經受不住短路電流的沖擊而造成分接開關被短路電流燒壞而發生故障;由于管理不善,調亂了分接頭或工作大意造成分接開關事故.
有載分接開關
帶有載分接開關的變壓器,分接開關的油箱與變壓器油箱一般是互不相通的.若分接開關油箱發生嚴重缺油,則分接開關在切換中會發生短路故障,使分接開關燒壞.為此,在運行中應分別監視兩油箱油位應正常;分接開關機構故障有:由于卡塞,使分接開關停在過程位置上,造成分接開關燒壞;分接開關油箱密封不嚴而滲水漏油,多年不進行油的檢查化驗,致使油臟污,絕緣強度大大下降,以致造成故障;分接開關切換機構調整不好,觸頭燒毛,嚴重時部分熔化,進而發生電弧引起故障.
2 重瓦斯保護動作的處理
運行中的變壓器,由于變壓器內部發生故障或繼電保護裝置及二次回路故障,引起重瓦斯保護動作,使斷路器跳閘.重瓦斯保護動作跳閘時,中央事故音響發出笛聲,變壓器各側斷路器綠色指示燈閃光,“重瓦斯動作”和“掉牌未復歸”光字牌亮,重瓦斯信號燈亮,變壓器表計指示為零.此時,運行值班人員對變壓器應作如下的檢查和處理:
1 檢查油位、油溫、油色有無變化,檢查防爆管是否破裂噴油,檢查呼吸器、套管有無異常,變壓器外殼有無變形.
2 立即取氣樣和油樣作色譜分析.
3 根據變壓器跳閘時的現象(如系統有無沖擊、電壓有無波動)、外部檢查及色譜分析結果,判斷故障性質,找出原因.在重瓦斯保護動作原因未查清之前,不得合閘送電.
4 如果經檢查未發現任何異常,而確系二次回路故障引起誤動作,可將差動及過流保護投入,將重瓦斯保護投信號或退出,試送電一次,并加強監視.
3 變壓器自動跳閘的處理
當運行中的變壓器自動跳閘時,運行人員應迅速作出如下處理:
1 當變壓器各側斷路器自動跳閘后,將跳閘斷路器的控制開關操作至跳閘后的位置,并迅速投入備用變壓器,調整運行方式和負荷分配,維持運行系統及其設備處于正常狀態.
2 檢查掉牌屬何種保護動作及動作是否正確.
3 了解系統有無故障及故障性質.
4 若屬以下情況并經領導同意,可不經檢查試送電:人為誤碰保護使斷路器跳閘;保護明顯誤動作跳閘;變壓器僅低壓過流或限時過流保護動作,同時跳閘變壓器下一級設備故障而其保護卻未動作,且故障已切除,但試送電只允許一次.
5 如屬差動、重瓦斯或電流速斷等主保護動作,故障時有沖擊現象,則需對變壓器及其系統進行詳細檢查,停電并測量絕緣.在未查清原因之前,禁止將變壓器投入運行.必須指出,不管系統有無備用電源,也絕對不準強送變壓器.
管安裝應嚴格執行有關的安裝工藝導則,特別是對傾斜安裝的穿纜式高壓套管要注意這一點。套管安裝是現場安裝工作的一個主要環節,應加強監督,每一施工步驟均應認真到位。特別要避免發生套管一落到底的施工方式,應調整傾斜角度逐次落入,避免穿纜線扭結,保證引線應力錐部分正確進入套管均壓罩區域。穿纜線應有足夠的長度,嚴格禁止發生對穿纜引線頭強拉硬拽的野蠻施工現象,如發生類似情況,應放油打開手孔,仔細檢查引線狀況和周圍屏蔽絕緣情況。在此基礎上,處理好套管頂端的導電連結和密封面,檢查端子受力情況及引線支承情況等。該部位是整個變壓器中電場處理的關鍵,變壓器安裝質量的好壞在很大程度上取決于套管的安裝質量,這一點要引起我們的特別注意。?