  • 熱繼電器的選擇

    懸賞分:20|
    我的水泵是220V,1.1千瓦的。配的接觸器是正泰CJX2-0910。鉗形表測得電流在5.6-6A,電壓在235V。水泵已經壞了幾臺了?,F(xiàn)在想裝一個熱過載繼電器,商店老板給配的是正泰JRS1-9-25,整定電流是10A,現在有兩個問題:
    1、電流現在是不是過大?應該在多大才合適?
    2、熱繼電器選用是否合適?是不是型號有點大?
    知識庫標簽: |列兵
    熱繼電器的主要作用是配合三相負荷交流接觸器啟動運行的電路,熱繼電器動作時跳開交流接觸器,防止電機缺相運行,用在單項電機上意義不大,熱繼電器不容易調精準的,和使用的線,連接水平等關系都大。
    熱繼電器就是串連在電路中。
    你水泵燒的主要原因是電壓過高,電流過大,揚程過低,長期超負荷運行造成的,用熱繼電器作用不大。
    電壓高水泵的出力增加,揚程低水泵的出水量增加,長期過負荷電機發熱燒毀。
    最簡單的辦法是把潛水泵的進水處堵一點,減少進水降低負荷就沒事了。
    電壓高點也可以,電流大點也可以,水量大點也可以,三樣都同時大就不行了,過負荷太多。
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共4條

    1樓

    電機額定電流:I=P/U/功率因數=1.1/0.22/0.85=5.9A,熱繼電器應設在6A,揚程的大小將影響電機的運行電流,盡量縮短揚程可降低運行電流。
    下圖是三相的接線電路,單相電路與其類似,僅作參考:
    http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/664f79d95c22201b33fa1cf6.html
    知識庫標簽: 熱繼電器   |列兵

    2樓


    加多一個熔斷器吧,熱繼電器在有些情況下是不能工作的。一般的保護電路都包括這兩個
    知識庫標簽: 熱繼電器   |列兵

    3樓


    根據P=UI計算,功率已經一定為1.1KW; 再根據正反比,電壓高,電流應相對減小,不可能同時電壓高、電流高。電壓測得235V ,我想你不是測得通過運行電機時的電壓,我曾經做過實驗,在插座上測得電壓為236v,同時間經過負載測得電壓確為220v,你測得的235v電壓應該是正常值。水泵堵塞、電流大,且長時間超負荷運行是燒毀電機的主要原因。
    解決辦法:1、可更換大級別功率的水泵;2、如果不能更換水泵只能加強巡視觀察,間斷性運行;3、加裝5A的熔絲。