  • 交流配電屏中的輸入電流含義和空開選擇問題

    懸賞分:20|
    想問問,160A交流配電屏的那個輸入端的“160A”指的是單相**大電流還是三相相加的總電流**大值?
    另外,對空開的選擇比較迷茫,想問問有沒有什么空開的選型的規定?
    (比如,我算出來我的交流負載電流應該是10A,我應該選擇多大的空開比較合適?)
    另外,上次在機房中看到監視器有告警說開機瞬間電流過大,我當時看到電流已經是空開值的10倍左右,但是空開沒有跳閘???在滿足什么樣的條件下空開才會跳閘起到保護作用呢?
    知識庫標簽: |列兵
    160A指的是三相的相電流(即單相的電流)
    一般空開選擇額定電流的1.5倍以上
    空開允許瞬間啟動電流,當瞬間電流是跳閘,正常過流跳閘是根據電流的倍數和時間而決定的大的斷路器可以設置電流倍數和時間的。具體的可以看一下說明書。