其 他 回 答共1條
1樓
以豎流式為例1. 設中心管內流速 =0.03m/s,采用池數n=60,則每池最大設計流量: =Q/n=0.029m3/s 中心管面積: = / =0.97m22. 沉淀部分有效斷面積設污水在池內的上升流速為0.7mm/s,則:F= /v=41.43m23. 沉淀池直徑:D= =7.35m﹤8m4. 沉淀池有效水深設沉淀時間T=1.5h,則 =3600vT=3.78m5. 校核池徑水深:D/ =1.94﹤3(符合要求)6. 校核集水槽每嘧=米出水堰的進水負荷: = / D=1.26L/s﹤2.9L/s(符合要求,可不另設輻射式集水槽)7. ①剩余污泥干重設進水SS濃度 =250×50%=125mg/L,出水SS濃度 =20mg/L= /f=[( - )aQ-bV ]/f =551.33kg/d剩余污泥的體積量(濕泥量),設污水含水率p=99.5%,則V= T/1000(1-p)=110.27m3/d污泥量為: = +V=871.60 m3/d設污泥清除間隔T=2d,則二沉池中的總泥量為: = T=1743.2m3/d8. 每池污泥體積: = /n=29.05m39. 池子圓錐部分有效容積設圓錐底部直徑d=0.4m,截錐高度為 ,截錐側壁傾角為 = =(D-d)tan /2=4.96m= ( +Rr+ )/3=74.14m3﹤29.05m3(可見池內足夠容納2d的污泥量)10.中心管直徑: = =1.11m11.中心管喇叭口下緣至反射板的垂直距離設流速該縫隙的污水流速 =0.02m/s喇叭口直徑: =1.35 =1.50m 則: = / =0.31m12.淀池總高度設池子保護高度 =0.30m,緩沖層高度 =0(泥面低),則:H= + + + + =9.35m1. 污泥回流系統的設計與計算① 污泥回流量:根據實驗結果污泥回流比可采用50%,即R=0.5污泥回流量為: =RQ/24=3125m3/h② 剩余污泥量:污泥產泥系數Y=0.5,污泥自身氧化率 =0.065= = =333.09m3/d=13.88m3/h14.污泥總量: 每個池污泥量為: =52.31 m3/h