    懸賞分:20|
    請問**有沒有關于滅火器年檢、維修、報廢制度
    我外企公司上班負責消防現當?shù)?*部門要求我公司年檢滅火器也沒有書面規定投資老板要按國法律規定辦事我又找相關規定該辦
    當?shù)叵冷N售點說:滅火器都要年檢(說換藥其實貼標簽)太黑了
    知識庫標簽: |列兵
    消防設備管理制度
    、 全公司煙感器每年由消防心組織測檢1~2次
    二、 自動滅火噴淋管道污水每年由消防心和管工班組織排放檢查次
    三、 每季度由消防心或水泵班防水檢查次公司內地上消火栓
    四、 消防水泵每半年由消防心和水泵班手動或自動啟動檢查次
    五、 氣站電子鼻信號每季度由液化站測試次信號
    六、 公司消防加壓、送風、排煙風機每月由工程部門啟動運行測試檢查次
    七、 消防總控制聯動系統每年由消防心和工程部及有關部門聯合啟動運行檢查次
    八、 公司各種電氣設備每年聯合進行次檢查
    九、 備用發電機由工程部根據設備檢查安排時間定期啟動檢查
    十、 各部位輕便手提式10升、推車式65~100升泡沫滅火器每年由消防心監督各部位更換藥劑次其器材損壞要及時更換
    十、 公司建筑物內凡存放有物品地方有人員活動地方、公共場所、娛樂場所、樓層間、機房、電房、氣站、廚房、辦公室等部位視情況配備輕便手提式滅火器材由管轄部門負責維護保管及外表清潔衛生擺放消防器材地方得堆放雜物改變消防器材擺放位置時要經消防心同意有意損壞消防器材要罰款情節嚴重要追究責任
    十二、相關文件記錄:無
    消防設施、安全標識管理規定
    、 按照消防規范要求管理區域內配備各種消防設備、設施標識安裝合適、醒目位置上
    二、 各種標識得隨意挪用責任部門應按月進行全面普查規定認真落實保證各種標識完好性
    三、 標識名稱及作用
    1、 公共設施標識
    (1) 樓層燈及樓層號碼標識分別安裝各樓層電梯廳內其作用人們提示所樓層
    (2) 應急指示燈標識分別安裝住宅樓各層通道及樓梯內其作用火災情況下作應急照明使用并提示人們所安全疏散方向
    (3) 禁止吸煙標識管理區域內公共場所及各電梯箱內安裝有禁止吸煙標識牌其作用提示人們公共場所許吸煙做文明辦公防止火災發生
    (4) 消防器材標識各層指向滅火器方向分別安裝有指示牌其作用提示人們該方向設有滅火器材旦發生火災及時使用
    (5) 火警電標識各層通道內分別安裝有火警電標牌其作用提示大家時刻記住火警電火災時及時報警
    2、 消防設備系統標識
    (1) 消防供水管道標識樓內消防供水管按規范要求全紅色并管道上有明確編號說明該管消火栓系統或花灑系統供水區域范圍
    (2) 消防栓標識管理區域內所有消防栓門上都印有消火栓字樣提示人們該處設有消火栓
    (3) 高層、高層排煙系統標識各層走廊方設有排煙窗相應位置設有排煙窗控制裝置上面注有發生火災時按下紅按鈕字樣標識
    (4)加壓送風系統標識各層消防電梯廳防火樓內梯
    設有加壓送風百葉窗發生火災時向該區域內送風避免煙霧火勢進入使順利疏散
    (5)消防電梯標識每層消防電梯廳內都標有消防電梯字樣表示該梯消防電梯
    3、 消防機房標識
    (1) 消防水泵標識各水泵上注有水泵編號、功率等字樣標識
    (2) 消防水箱標識供水箱上標有消防儲水量限位標識
    (3) 排送風機標識管理區域內各消防風機上都標有風機編號P、S及功率等字樣標識
    (4) 監控心標識擺監探心門口掛有監控心標牌值班室內控制臺上顯示有供電各系統信號指示控制操作按鈕等具體字樣標識
    4、 消防設施設備管理標識包括
    (1) 消防設施、設備管理標識
    (2) 消防設備檢查保養記錄標識
    (3) 消防設備試運行記錄標識
    (4) 消防設備故障維修標識
    (5) 監控心有關消防各種管理制度標識
    (6) 滅火作戰方案及滅火指揮系統圖標識
    (7) 消防管道及平面圖標識
    四、相關文件記錄:無
    管理處消防器材管理制度
    、 消防設施器材按照劃分管理區域實行誰主管誰負責原則使消防設施器材經常處于良好備用狀態
    二、 消防治安部每年對消防設施器材進行兩次定期檢查、清理和登記造冊存檔
    三、 消防栓、箱體、玻璃、門鎖、閥門、水帶、水槍、手動報警器、小錘及其配件經常處于良好備用狀態
    四、 溫、煙感控制箱體指示燈開關探頭經常處于良好備用狀態
    五、 消防水泵、閥門、管道、壓力表、水噴淋自動滅火系統每月放水試驗次
    六、 消防手電筒、出口指示燈、事故應急照明燈保持完好
    七、 定期對滅火器進行檢查、更換確保處于良好備用狀態
    八、 消防用廣播器材隨時處于良好備用狀態
    九、 消防扳手存放顯要位置隨時備用
    十、 加強消防設施器材巡視、檢查、保養、更換發現隱患及時處理
    十、 消防設施器材禁止挪作用及改變位置嚴禁損壞丟失
    十二、相關文件記錄:無
    消防監控心管理制度
    消防控制心掌握消防設備動態及發現火災、火警重要崗位整大廈消防管理心臟了加強消防控制心管理特定例下制度
    、 消防控制心實行全天24小時專人輪流值班制
    二、 監控心輪值人員必須具備高度警覺性和高度責任心能熟練操作設備
    三、 值班人員監控心準吸煙、喝酒、會客準進行其與工作無關活動
    四、 值班人員工作期間得擅自離開工作崗位有特殊情況應由其輪值人員頂替方離開
    五、 監控心各操作手柄(按鈕)每日做次手動操作檢查
    六、 消防監控心設備外觀附有灰塵合格
    七、 監控心設備出現故障當班人員無法排除時應第時間報告管理處主任聯系技術人員前往維修
    八、 相關文件記錄:無
    消防設備安全操作規程
    、 本管理區域內消防各系統屬遙控、連鎖自動裝置故操作前必須觀察各系統否設置自動位置
    二、 首先觀察各系統電源信號否正常
    三、 各系統安全操作方法下:
    1、 煙感系統:當發生火情報警時確認樓層首先通知保安人員報警層觀察同時與該層人員及時取得聯系若火險立即按滅火作戰方案處理若誤報請保安人員區域報警進行復位值班室內集報警器復位
    2、 防火卷簾門系統:當群樓發生火警時根據失火方位及火熱大小采取隔離法及降落相應防火卷簾門值班員根據現場報告情況遙控降落近人員也擊碎報警按鈕降落若上兩種情況都能降落時(觀察卷簾降落信號燈)速派消防維修人員當?shù)卮蜷_鎖匙開關強迫降落
    3、 排煙系統:發生火災時值班員遙控打開該層及其上下層排煙閥若失控時通知人員地打開該層排煙閥排煙風機自動啟動啟動信號燈亮若風機能自動啟動速轉入手動位置啟動仍能啟動時速派人風機房內強行啟動
    4、 加壓送風系統:根據火災同方位迅速打開相應加壓風機啟動信號燈亮若失控時派人風機房進行手動操作
    5、 消防栓系統:該系統救火主要設備之當進行該系統操作時時刻監視該系統消火栓報警信號當滅火人員打碎地報警信號消防心得該消火栓報警按鈕相應消火栓泵自動啟動啟泵信號燈亮若能自動啟泵時應立即轉入手動位置啟動仍能啟動時速與水泵房人員聯系或派人泵房強行啟動
    6、 花灑系統:當某層發生火災時失火部位花灑噴淋頭爆破噴水該層水流指示器動作監控心得該層報警信號值班員觀察水位信號水位降下限花灑泵自動啟動相應啟泵信號燈亮若能自動啟泵時立即轉入手動位置啟動仍能啟動時速派人泵房強行啟動
    7、 緊急廣播遙控設備操作說明
    當需要啟動緊急廣播時請嚴格按下步驟操作:
    (1) 消防控制室緊急廣播設備搬把開關置ON位置
    (2) 按下F1鍵叮咚響聲便向被選定區域播出
    (3) 按下STOP再按下F2鍵當磁帶機放入有關消防疏散磁帶該帶便何進行人員疏散內容斷向預選定區域播出
    (4) 按F3鍵此時磁帶機輸出有關人員疏散內容和消防指揮員現場指揮信號并存同時播出
    (5) 認磁帶信號妨礙現場指揮按下STOP按兩下F4鍵于被選定區域只有現場指揮員命令播出其信號概終止使用完畢第(1)項各開關全部復位
    四、 操作完畢時刻觀察各系統運行否正常
    五、 火災撲滅要進行事工作即所有系統要復位對所有系統設備進行檢修
    六、 事故要詳細整理記錄資料總結操作經驗
    七、相關文件記錄:無