其 他 回 答共1條
1樓
GGD為固定柜,是PGL的改進型,但其旋轉式刀閘的可靠性差,容易打滑,造成手柄位置指示與刀閘實際不符,引起誤操作。本人認為采用GGD框架的PGL改進型柜是對供電可靠性要求不高場所的理想選擇。
GCS、MNS均為抽出式開關柜,其特點是每個出線回路均可獨立隔離、更換,維修方便,可靠性高;出線回路數多,占用空間少。適用于出線開關操作頻繁、開關及附件需經常維護的場所,如電機控制等,需經常維修接觸器。
GCK的抽屜結構過于簡單,無位置指示,可靠性較差;MNS為ABB的專利產品,真正的MNS僅廈門ABB低壓廠生產,價格極高,平均每臺10萬以上,但制造工藝極佳,所用附件品質一流,有錢的主推薦使用。
對于對配電房建筑面積有較高要求,但出線開關操作不頻繁、開關及附件不需維護的場所,如寫字樓等高層建筑或展館、會議中心、賓館等對供電可靠性要求較高的場所,建議使用固定分割式開關柜加插拔式塑殼斷路器,如西門子公司SIKUS、施耐德電氣公司Prisma、ABB公司ArTu,這些柜子均由國內廠家授權制造,價格較GCS加國外品牌斷路器的柜子高30%左右,但避免了因抽屜插件質量引起的故障(國產抽出式主要問題就在抽屜質量上),而且具有抽出式柜同樣的優點。
知識庫標簽:
|列兵