關于開關電源的應用
懸賞分:20|
從配置結構來看,設計的時候就是充分考慮了可靠性。
11.9V、12.7V、13.5V三個電源呈并聯關系,通電后,他們各自輸出自己的電壓,但是只有電壓高的可以向負載供電,其它兩路做備份,如果13.5V電源壞了,12.7V電源可以不間斷的向負載供電,一點不會受影響,如果12.7V電源再壞了,11.9V電源又繼續接任,負載任然不受影響。如果是安防系統,三個電源在不同地方向一個負載供電,要是其中某個電源被破壞了,其它電源還可以繼續供電。
這個負載離第一組電源應該比較遠,考慮電線有壓降,所以沒有一次把電壓降到5V,而是用來一個9-24V電源再轉5V。是考慮得比較周到。
合不合理主要是看你的要求,你沒有說明,我就只有這樣分析了。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共5條
1樓
一般來說,你的三個開關電源工作正常時只有輸出最高的那路能工作,其它兩路的由于輸出超出設定電壓會待機(無輸出);如果電路工作正??隙ㄊ菦]問題的,如果出現某一路出現短路就會出現問題,所以為防止這個問題,有必要用3個二極管分別竄在輸出那里給后端供電,以提高系統的可靠性。你后端的穩壓模塊如果用LDO,因為LDO效率低,負載大時損耗比較大,有必要加散熱片或者風扇之類的東西。
知識庫標簽:
|列兵
2樓
這明明就是多路輸出,每組電壓都有各自的功能用途。不同的電壓怎么可能并聯,如果要穩定可靠,可行的辦法是加一套備用電源,而不是用多組輸出并聯。
3樓
不可以,電壓低的倆個電源相對于13.5的都是負載,可能會反灌電流,導致損壞。如果非要并聯,那就給電壓低的串聯二極管吧12.7的串1個,11.9的串兩個。
知識庫標簽:
|列兵
4樓
圖上的幾個開關電源及電壓值的框框是什么意思??這些線段又表示什么??
沒看明白;
知識庫標簽:
|列兵
我來回答這個問題
立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別