長沙中崛無負壓供水設備的工作原理:
自來水進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,供水設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水,用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水供水不足或管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位控制器給出水泵停機信號以保護水泵機組。夜間及小流量供水時可通過小型膨脹罐供水,防止水泵頻繁啟動。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共5條
1樓
通過微機設定用戶所需的供水壓力,當用戶的用水量增加,微機檢測到自來水的壓力低于用戶所需的用水壓力時,微機會自動控制變頻器啟動,管網壓力調節系統工作,直到使管網壓力增加到用戶所需的用水壓力時,微機控制變頻器輸出一恒定 的頻率,管網壓力調節系統以一恒定的壓力運行,保證用戶用水壓力恒定。
當用戶的用水量減少,自來水的壓力逐漸恢復到用戶所需的用水壓力,微機控制變頻器輸出的頻率逐漸降低直至增壓泵停止運行,系統充分利用了自來水原有的壓力,又保證了用戶供水壓力的穩定。
知識庫標簽:
|列兵
2樓
科亞無負壓供水設備工作原理
設備初次運行時,先根據當?shù)刈詠?lái)水管網進水壓力最低限值限定為壓力保護值,穩流補償器內空氣通過真空抑制裝置直至完全排出,設備通電置于自動工作狀態。微機控制系統實時檢測自來水管網進水壓力與用戶管網供水壓力。
用水低峰時,當自來水管網供水量足、供水壓力完全滿足用戶管網壓力要求,微機控制系統控制水泵進入睡眠狀態或由穩壓系統進入穩壓、保壓狀態,用戶的用水均從設備旁通管直接供給用戶,節能100%。
用水高峰時,當自來水管網供水量足、壓力不足時,微機控制系統根據水泵進水口的自來水進水壓力和用戶所需用水量,變頻軟啟動水泵,實行疊加增壓,差多少,補多少,即充分利用自來水管網原有壓力,又確保用戶所需壓力恒定。
當自來水管網供水壓力下降到事先設定的保護壓力值時,微機控制系統通過限壓保護裝置保證自來水管網供水壓力不再下降、底層直供水用戶管網壓力不破壞,加壓用戶的水量又能夠滿足。
當系統停電時,恢復自來水管網自然供水;來電時,自動喚醒。
當自來水管網停水,穩流補償器內水位下降到最低水位時,系統自動停機;來水時,恢復正常運行。
知識庫標簽:
|列兵
4樓
其實這兩種無負壓只不過是廠家宣傳的噱頭,實際上作用并不大,你所說的分腔或者隔膜是在穩流罐內進行的,但是不管怎么樣分,穩流罐的主要作用還是穩定市政管道的水進入設備的壓力,不管分幾個腔,作用還是一樣的.....所以這個還是越簡單越好