1、0V線(工作地線)與電源線中的地線是否都可以同時接在工作地牌上;
你說的0v線就是直流電源的負極吧!負極線不可以與電源線的保護地接在一起。
2、開關電源柜中的保護地線(黃色圈出的部分)接在工作地牌上,這樣接是否錯誤
保護地不能接在工作地上。開關電源柜中的保護地線是直流電源交流部分工作時的浮地,該部分有很多電容的其中一個腳都是接在浮地上的,將它與工作地接在一起輕者對直流輸出有干擾;重者會燒毀元件。
這些問題屬于概念上認識的錯誤。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共3條
1樓
1、0V線(工作地線)單獨接。
2、開關電源柜中的保護地線(黃色圈出的部分)也是單獨接。
兩者不能連在一起。
知識庫標簽:
|列兵
2樓
你這問的比較專業,如果接錯會導致很大的問題,我建議你找生產廠家比較好。如果找不到可以找我,我們也是做直流電源柜的(歐瑞特電氣)