建筑電氣設計中,一個應急照明電源回路,可以帶幾個應急指示燈,和幾個方向指示燈?
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
和照明燈具一樣考慮。數量過多影響面會過大!
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共4條
1樓
7.2.7 每一照明單相分支回路的電流不宜超過16A,所接光源數不宜超過25個;連接建筑組合燈具時,回路電流不宜超過25A,光源數不宜超過60個;連接高強度氣體放電燈的單相分支回路的電流不應超過30A。
知識庫標簽:
氣體放電燈 |列兵
2樓
根據你需要幾個可以給你配置啊。如30層樓要30個方向指示燈。和60個應急燈,可以給你配大容量的備用電池,還有用電需能耗低的,LED等,還有一個辦法,就是多買幾個應急燈,插上電源就行了,換了也方便換,線也好布。有電充電,沒電放電,就行了。
知識庫標簽:
|列兵
3樓
你先看你要裝多少燈,再用多大線。國家電網的線接上全國,你說是多大線?
應急燈一個不過幾W,應急燈一般是待機的,只有放完電才是充電工作有電流,平時電流是很小的。10A就是2200W,你算一下線的最大允許電流,不就出來了嗎?現在的人學的什么物理?