變送器有一個精度等級,比如說0.2級,他代表的含義是變送器所變換出來的實際值減去理論上的標準值的差值(也就是誤差值),該誤差值的大小所占到變送器全量程值的比值應小于0.2%,如果大于0.2%則代表此變送器超差。
舉個例子,一般變送器輸出為4-20mA,它的全量程就是16mA,如果他的精度等級是0.2,那么他的誤差就應該在±16mA*0.2%=±0.032mA之內,如果是一個AC0-100V/4-20mA交流電壓變送器,當輸入電壓為50V時,變送器的輸出標準值應為12mA,允許誤差范圍是11.968mA-12.032mA之間,如果超出這個范圍就超差了。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)