gv天堂gv无码男同在线,欧美视频你懂的,毛片一级毛片毛片一级一级毛毛片,亚洲黄色视频免费播放,满18岁免费看的尤物视频,日本欧美三级片免费看,亚洲综合伊人影视在线播放

  • 首 頁
  • 采購市場
  • 企業查詢
  • 營銷建站
  • 營銷推廣
  • 行業資訊
  • 發布信息
  • 線路參數測試儀的功能是什么?

    懸賞分:20|

    其 他 回 答共3條

    1樓

    一、 功能特點
    1、可精確測量各種變壓器的容量,無源測量,方便、準確。 2、可測量各種類型的變壓器的空載電流、空載損耗、短路電壓、短路損耗、零序阻抗。
    3、可自動進行波形畸變校正,溫度校正,電壓校正(非額定電壓下的空載試驗),電流校正(非額定電流條件下的短路試驗),操作人員只需根據變壓器類型輸入校正指數儀器即可自動計算出校正后的結果,非常適合沒有做稍大容量變壓器短路試驗條件的單位。
    4、允許外接電壓互感器和電流互感器進行擴展量程測量,可測量任意參數的被試品。
    5、電壓回路寬量限:電壓最大可測量到750V,不用切換檔位即可保證精度。不會因電壓檔位選錯而對儀器本身有所損壞。
    6、大屏幕、高亮度的液晶顯示,全漢字菜單及操作提示實現友好的人機對話,觸摸按鍵使操作更簡便,寬溫液晶帶亮度調節,可適應冬夏各季。
    7、用戶可隨時將測試的數據通過微型打印機將結果打印出來。

    二、 技術指標
    1、 輸入特性
    有源部分:
    電壓測量范圍:0~10V
    電流測量范圍:0~10A
    無源部分:
    電壓測量范圍:0~750V 寬量限。
    電流測量范圍:0~100A內部全部自動切換量程。

    2、 準確度 電壓、電流、頻率:±0.2%
    功率:±0.2%(CosΦ>0.1),±0.5%(0.02<CosΦ<0.1)
    3、 工作溫度:-10℃~ +40℃
    4、 工作電源:交流160V~400V
    5、 絕緣:⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100MΩ。
    ⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時1分鐘實驗。
    6、 體積:40cm×32cm×18cm
    7、 重量:8Kg

    線路參數試驗操作規范
    1、安全技術措施
    1.1、編寫試驗方案
    線路參數試驗應編寫試驗方案。試驗方案中應包括試驗?zāi)康?、試?yàn)標準依據、被試線路的長度、截面、幾何間距、地線截面等參數、試驗條件、試驗結線、操作步驟、安全措施及安全注意事項、組織分工、主要試驗設備及儀器儀表清單。
    試驗方案應履行審批程序并在試驗班組及工區分別存檔。
    1.2、 服裝、絕緣鞋、絕緣墊
    試驗人員應穿著長袖棉質工作服和絕緣鞋,戴安全帽,操作人應站在絕緣墊上。絕緣工具應經試驗合格并在有效期內。
    1.3、 圍欄
    高壓試驗區周圍應設置圍欄,并在圍欄上懸掛適當數量的“止步,高壓危險!”的標示牌,標示必須朝向圍欄的外側。圍欄與高壓引線及試驗設備帶電部分必須有足夠的安全距離,加壓時應設專人監護。線路另一端也應有人更改接線和專人監護,并裝設圍欄。
    1.4、 接地線
    試驗裝置的金屬外殼必須可靠接地。接地線應使用多股裸銅線或帶透明絕緣層的銅質軟絞線,其截面應能滿足試驗要求,并不得小于4mm2。接地線與接地體應連接牢固,并接觸良好,嚴禁纏繞。嚴禁通過低壓回路的中性線或水管接地。
    1.5、 電源、電源控制箱
    高壓試驗的低壓電源箱必須規范,應有符合要求的220V或380V交流電源,嚴禁使用一火一地的方式,電源端應連有合適的觸電保護器。電源控制箱應裝設有明顯斷開點的雙極閘刀和過流掉閘裝置。連接電源時必須有人監護,嚴禁未拉電源側閘刀移動電源盤或移動電源閘刀。
    1.6、 高壓引線
    高壓引線應盡量短,連接必須牢固,必要時用絕緣物支撐。
    1.7、通訊聯系
    試驗線路的各側應保持通訊暢通,由加壓側負責協調,經線路對側確認可以加壓之后才能加壓試驗。
    1.8、防止感應電
    更改接線和拆、接線前,被試線路的線路側必須可靠接地。與被試線路同桿架設的線路應為檢修狀態。若被試線路與其它運行設備距離較近(如旁路母線),則將其它運行設備改為檢修狀態。
    2、高壓試驗工作的開始
    2.1、 試驗分工
    試驗開始前試驗負責人應明確每個試驗人員的分工和職責,并對全體試驗人員詳細交代工作內容、安全注意事項和帶電部位。
    2.2、 接線檢查
    加壓前,試驗負責人必須認真檢查試驗設備和試品的情況,是否符合試驗要求,檢查試驗接線、升壓設備的高壓端接地線是否已拆除及各側試驗人員的就位情況。
    3、試驗過程
    3.1、 發、復令和呼唱
    試驗負責人發令,操作人員應復令,發、復令用語應規范、明確。
    3.2、放電、接地
    加壓結束后,電壓降為零,跳開電源開關,由操作人拉開電源側閘刀,由監護人或孒藢ι龎涸O(shè)備的高壓輸出端及試品進行放電并可靠接地。放電時應使用接地操作棒,總長度不得小于100cm,其中絕緣部分70cm,握手部分30cm。
    3.3、更改接線
    在加壓設備的高壓輸出端已可靠接地、試品已充分放電接地、確認電源側閘刀已拉開后,試驗負責人方可下令更改接線或結束試驗。
    更改接線人員應在試驗負責人下令后,并確認電源側閘刀已拉開、加壓設備高壓輸出端和試品已短路接地后方可改線。
    4、線路參數試驗的危險點
    4.1、因試驗線路位于不同的地點,各側應加強聯系,避免誤升壓造成人身觸電。
    4.2、高壓引線及試驗設備帶電部分必須有足夠的安全距離,要防止因距離不夠引起放電;
    4.3、調壓器接線必須注意輸入、輸出,防止接線錯誤引起電壓直接輸出;
    4.4、試驗降壓時要防止弄錯調壓器方向;
    4.5、工作結束時要加強自驗收,防止遺漏試驗短接線等物品;
    其它安全規定
    1、高壓試驗人員必須持證上崗,嚴禁民工、臨時工從事高壓試驗工作。
    2、高壓試驗人員工作前嚴禁飲酒。
    3、高壓試驗宜在白天進行。確因工作需要在晚上進行的,工作現場應有足夠的照明。
    4、雷雨及惡劣天氣時,禁止在室外變電所或室內的架空引入線上進行高壓試驗。
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    線路參數測試儀是發電站、變電站等現場或實驗室測試各種高壓輸電線路參數的高精度測試儀器。儀器為一體化結構,內置變頻電源模塊,可變頻調壓輸出電源。頻率可變?5Hz或55Hz,采用數字濾波技術,避開了工頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發電機供電檢測的場合。
    知識庫標簽: |列兵

    3樓


    輸電線路工頻參數包含哪幾部分?
    輸電線路工頻參數包含線路的正序電容、零序電容、正序阻抗、零序阻抗、線路間的互感電抗和耦合電容測量;
    異頻抗干擾功能的輸電線路工頻參數測試儀有什么優點嗎?
    知識庫標簽: |列兵

    我來回答這個問題

    立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別
    友情鏈接:
    Copyright © 商名網 All Rights Reserved.