  • FC-2G防雷元件測試儀哪家生產

    懸賞分:20|

    其 他 回 答共2條

    1樓

    FC-2G防雷元件測試儀鄂電電力生產

    性能特點
    1. 適用于氧化鋅避雷器(壓敏電阻),金屬陶瓷二、三電極放電管、真空避雷管等過壓防護元件直流參數的測量。 也可作穩壓、恒流電源, 使用于其它方面。2. 具有高壓短路保護、過流保護、高壓預置、量程調節等功能,高壓自泄放時間小于0.5秒。
    3. 具有自檢功能。
    4. 測量數據由三位半LCD數字顯示,準確度高、可靠性好。
    5. 測量時,可以預先設定量程,并在測量過程中對超量程測試發出聲響提示, 適用于器件分組和檢驗判別。
    6. 選擇連續測量,可以對批量試品進行不間斷測試。
    7. 面板功能簡單,易于操作。
    8. 重量輕,便于攜帶。[1]

    技術指標
    1. 壓敏電阻測量技 術 指 標 測 量 范 圍 工 作 誤 差 測 試 條 件
    起始動作電壓U1mA 0~1700V ≤±2%±1d 1mA±5μA
    漏電流I0.75U1mA 0~199.9μA ≤±2μA±1d 0.75U1mA
    ≤±2%±1d

    2. 放電管測量技 術 指 標 測 量 范 圍 工 作 誤 差 測試條件
    直流擊穿電壓Vsdc 20~1700V ≤±2%±1d 電壓上升速率
    100V/S±10%

    3.其它指標絕緣電阻:6MΩ(500V)。
    耐壓: AC 1.5kV,50HZ 1min。
    工作溫度和濕度:0~+40℃,≤85%RH。
    儲存溫度和濕度:-10℃~+50℃,≤90%RH。
    電源:DC12V 專用電源(芯線+極)。
    功耗:8W。
    儀器尺寸:208mm×190mm×78mm。
    重量:≤1kg。

    電源
    本機背面板設有外接電源插孔,使用時將儀器自帶的DC12V專用電源插入電源插孔,芯線為“+”極。用戶自備電源線時應注意極性及線徑。

    準備
    1. 將儀器面板上的自鎖按鍵開關全部置高位,調節“高壓限制” 旋鈕順時針方向旋到盡頭(最大)和“電壓預置”旋鈕逆時針方向旋到盡頭(最?。?。將本機所備測試線分別插入面板“+”“—”測試孔。將外部電源接入背板相應電源插座(孔)。2. 打開電源開關,若儀器顯示“000”表示儀器正常。否則為不正常,請及時聯系售后人員。

    測試
    1.壓敏電阻測試“壓敏電阻/放電管”選擇開關置高位(壓敏電阻), “單次/連續”開關置高位(單次),按上面2.2.1所述接入被試品。
    按下“高壓啟?!辨I,開啟高壓后按下“測試”鍵,顯示屏立即顯示的是被測壓敏電阻的擊穿電壓(U1mA),單位為“V”,約2秒鐘后顯示屏自動顯示漏電流(I0.75U1mA),單位為“μA”,綠色指示燈隨漏流顯示同步點亮,持續約2秒后自行消失。
    2.放電管測試
    1)常規方法(推薦使用)
    “壓敏電阻/放電管”選擇開關置低位(放電管) “單次/連續”開關置高位(單次),按上面2.2.1所述接入被試品。
    按下“高壓啟?!辨I,開啟高壓后按下“測試鍵”,測試電壓以100V/S的速率從電壓預置值開始上升,至綠色指示燈點亮后。此時顯示屏顯示電壓為被測放電管的點火電壓。
    2)篩選法
    a) “壓敏電阻/放電管”選擇開關置低位(放電管),“單次/連續”開關置高位(單次),調節“電壓預置”旋鈕順時針方向到盡頭(最大)。按下“高壓啟?!辨I開啟高壓,高壓指示燈亮,顯示屏顯示儀器輸出最大電壓值。調節“高壓限制”旋鈕至所需的值(測試量程上限值)。再調節“電壓預置”旋鈕選擇所需(測試量程下限值)的電壓值。
    b) 將被測放電管接入測試線,按下“高壓啟?!辨I,若蜂鳴器鳴叫發出聲響警告則表示被測放電管點火電壓Vsdc值小于 “電壓預置”值(超量程下限)。此時,應及時關閉高壓,撤下被測試品,否則將被反復點火。如果蜂鳴器沒有鳴叫則表示被測放電管點火電壓Vsdc值大于“電壓預置”值??牲c擊“測試鍵”繼續下步操作。
    c) 點擊“測試”鍵后,測試電壓以100V/S的速率從電壓預置值開始上升。至綠色指示燈點亮后:
    (1)若蜂鳴器不鳴叫,顯示屏將顯示測量范圍內的被測放電管點火電壓值。
    (2)若蜂鳴器鳴叫,顯示器將顯示測量范圍的上限值。此時,表示被測試品的點火電壓Vsdc值大于測量范圍的上限值(超量程上限)而沒有點火,此時需要增大“測試量程上限值”,再次重復測試。
    綠色指示燈點亮和同步產生的顯示值(超量程范圍時有鳴叫聲)持續時間約2秒自行消失,隨之回復到預置狀態。
    綠色指示燈點亮期間撤下已測放電管,預置電壓恢復后再接入待測放電管進行下一次測試。
    3)連續測量
    將“單次/連續”開關置低位(連續位),便可連續測量。

    自檢及其它
    1. 壓敏電阻測試1mA值的檢查選擇“壓敏電阻”測試,開啟高壓,預置電壓調節至10V以上,短接測試孔“+”“—”端,顯示器應顯示“000”,長按 “顯示轉換”鍵,應顯示“1000”,如果顯示數值相差太大,則說明儀器有問題,請及時聯系售后人員。
    2. 壓敏電阻測試0.75U1mA值的檢查
    測試端開路,點擊測試鍵進行測試時,顯示器應顯示量程上限值,綠燈亮時段按住“顯示轉換”鍵應顯示量程上限值的0.75倍。
    3. 在測試試品的過程中,長按 “顯示轉換”鍵:在U1mA測量時段顯示的是測試條件1mA(1000μA)的值;在I0.75U1mA測量時段顯示的是測試條件0.75U1mA的值。
    其它,利用電壓預置和量程調節功能可作1999V/1mA直流穩壓源和1mA恒流源(負載電流達1mA時儀器恒定輸出1mA測試電流)使用,配合使用“顯示轉換”鍵,可測量負載電壓、電流(V/I特性)值。

    測試完畢
    點擊“高壓啟?!辨I關閉測試電壓,關閉電源開關。使用外接DC 12V直流電源時應將電源線撤除。
    注意事項及說明
    1. 本機設置了量程(測試范圍)調節功能。在使用中,即可盡可能降低測試電壓以降低能耗,延長儀器壽命,減小安全危害。又可減少測試時間,提高工效。并可用來分組篩選,檢驗判別。用戶可充分合理利用這一功能。預置電壓調節范圍:0V~1800V。
    量程電壓調節范圍:100V~1999V。
    量程設置或測試值超過1999V,顯示器顯示溢出信號“1”。
    注:實際輸出1700V。
    2. 放電管測試的預置電壓值就是100V/S速率上升電壓的起始值,也是測試范圍的下限值。壓敏電阻測試的預置電壓只作量程下限值用于判定,實際的測試范圍下限值始終從0V起始。
    3. 預置電壓設置應低于量程上限電壓。否則,測試電壓將處于量程(上限值)限制控制狀態。在放電管測試時,測試指示燈將被反復點亮,并伴有超量程聲響提示。此時,將預置電壓降低即可將高壓置于預置狀態。
    4.本機測試電壓可高達1700V,應保持面板、測試線及工作臺面的清潔與干燥,以免因泄露電流、電弧、電暈而引起測試出錯。
    5. 必須采用二相三線電源插座,地線應完好接地。
    6.操作人員應采取必要的高壓防護措施,以免高壓電擊傷人