怎樣用M9000漏電測試儀測量漏電動作時間
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
測漏電保護器分斷時間:
①按下ms檔直鍵開關;(mA)調節旋鈕旋至面板刻度上予量功作電流值(根據予置動作電流值大小蓋板上轉換開關量程位置與面板上量程值相配合)打開電源開關
②按接線圖接好線
③合上被測漏電保護器開關
④按下模擬(觸電)按鈕此時顯示屏上顯示即分斷時間值單位ms(毫秒)數值暫存數秒鐘自動復零
⑤若需要重測只需重復③、④操作
⑥檢測完測試線及時脫離交流電路;關閉電源開關;逆時針(mA)調節旋鈕旋底;直鍵開關復位;量程轉換開關推至100mA端
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共3條
1樓
開關通電測試儀兩表筆表筆接開關上端、接開關下端(注意能同相)再給擋位打*1擋位按測試鍵測試等開關跳閘顯示開關動作時間
2樓
先選量程,看漏電動作電流的規格,不超過100ma,M9000背后的個可調的開關,把數值調到100,過了就相應調大。然后紅表筆接下口任意相線,黑表筆接上口零線,旋轉正面調電流的旋鈕,直至漏電跳閘,這里有個小細節,30ma的動作電流的話前面15ma一般都可以旋快點,50ma的30ma前都隨便旋,以此類推,一般是不會跳的,后面就慢慢旋。
跳了以后,顯示的數值就是動作電流,單位是ms,然后其他的按鈕都不動,也不用把電流旋鈕復位,直接把正面的ms按鈕按下,再合閘,然后把模擬的按鈕按下,閘又跳了,顯示的數值就是動作時間,單位是ms
我來回答這個問題
立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別