關于冷壓端子檢驗方法
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
目前沒有直接檢測方法只能通過過程控制間接達冷壓端子壓接檢驗?zāi)勘瓤刂贫俗觾?nèi)壓前填充率及控制油壓壓力等方法
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共2條
1樓
檢試準備
1 用于檢試端頭應新、潔凈其所用導線壓接鉗應符合第4章規定
2 檢試條件:溫度:15~35℃;相對濕度:45%~75%;氣壓:86~106 kPa進行6.4條試驗時環境條件還應符合GB 998第5.2.3條規定
3 外觀尺寸檢查
按GB 5095.2試驗1 a(用目測)和1 b規定進行檢查應符合5.2條規定
4 壓接電阻試驗
緊固件扭力矩應符合表2規定并通過表1規定試驗電流按GB 5095.2 試驗2 b方法測量AB和BC間電阻(精確10-6)計算接觸電阻及電阻變化值