  • 空調水泵怎么選擇?

    懸賞分:20|

    其 他 回 答共3條

    1樓

    好根據水力計算利環路來也咱們專業大力提倡;般情況沒有特殊要求情況下都估算多因水泵揚程計算公式本來估算所還徹底估算
    估算方法1:
    暖通水泵選擇:通常選用比轉數ns130~150離心式清水泵水泵流量應冷水機組額定流量1.1~1.2倍(單臺取1.1兩臺并聯取1.2按估算大致取每100米管長沿程損失5mH2O水泵揚程(mH2O):
    Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
      △P1冷水機組蒸發器水壓降
      △P2該環并聯各占空調未端裝置水壓損失大臺水壓降
      L該利環路管長
      K利環路局部阻力當量長度總和和與直管總長比值當利環路較長時K值取0.2~ 0.3利環路較短時K值取0.4~0.6
    估算方法2:
    里所談閉式空調冷水系統阻力組成因種系統量常用系統
      1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供般60~100kPa
      2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力其單位長度磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較若取值大則管徑小初投資省水泵運行能耗大;若取值小則反之目前設計冷水管路比摩組宜控制150~200Pa/m范圍內管徑較大時取值小些
      3.空調未端裝置阻力:末端裝置類型有風機盤管機組組合式空調器等們阻力根據設計提出空氣進、出空調盤管參數、冷量、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算提供許多額定工況值產品樣本上能查此項阻力般20~50kPa范圍內
      4.調節閥阻力:空調房間總要求控制室溫通過空調末端裝置水路上設置電動二通調節閥實現室溫控制種手段二通閥規格由閥門全開時流通能力與允許壓力降來選擇此允許壓力降取值大則閥門控制性能好;若取值小則控制性能差閥門全開時壓力降占該支路總壓力降百分數被稱閥權度水系統設計時要求閥權度S>0.3于二通調節閥允許壓力降般小于40kPa
      根據上所述粗略估計出幢約100m高高層建筑空調水系統壓力損失也即循環水泵所需揚程:
      1.冷水機組阻力:取80 kPa(8m水柱);
      2.管路阻力:取冷凍機房內除污器、集水器、分水器及管路等阻力50 kPa;取輸配側管路長度300m與比摩阻200 Pa/m則磨擦阻力300*200=60000 Pa=60 kPa;考慮輸配側局部阻力磨擦阻力50%則局部阻力60 kPa*0.5=30 kPa;系統管路總阻力50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
      3.空調末端裝置阻力:組合式空調器阻力般比風機盤管阻力大故取前者阻力45 kPa(4.5水柱);
      4.二通調節閥阻力:取40 kPa(0.4水柱)
      5.于水系統各部分阻力之和:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
      6.水泵揚程:取10%安全系數則揚程H=30.5m*1.1=33.55m
      根據上估算結基本掌握類同規模建筑物空調水系統壓力損失值范圍尤其應防止因未經過計算過于保守而系統壓力損失估計過大水泵揚程選得過大導致能量浪費
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    哪一側的呀 泵無非就是個 流量 揚程 千萬數呀 空調的應該于空調的負載量 和 末端的負載量 算的吧
    知識庫標簽: 空調   |列兵

    3樓


    空調水泵要根據不同機型和機型大小而定!
    知識庫標簽: 空調   |列兵