gv天堂gv无码男同在线,欧美视频你懂的,毛片一级毛片毛片一级一级毛毛片,亚洲黄色视频免费播放,满18岁免费看的尤物视频,日本欧美三级片免费看,亚洲综合伊人影视在线播放

  • 首 頁
  • 采購市場
  • 企業查詢
  • 營銷建站
  • 營銷推廣
  • 行業資訊
  • 發布信息
  • 工地配電箱怎么組裝?(一二三級)

    懸賞分:20|

    其 他 回 答共1條

    1樓

    參照下列規范實施
    施工現場臨時用電安全技術規范
    () 安全用電技術措施
    1、 本工程選擇TN-S供電系統 把工作零線N和專用保護線PE供電電源處嚴格分開供電系統也稱三相五線制優點專用保護線上無電流此線專門承接故障電流確保其保護裝置動作應該特別指出PE線許斷線供電末端應PE線做重復接地
    2、 設置漏電保護器
    (1) 施工現場總配電箱和開關箱至少應設置兩級漏電保護器而且兩級漏電動作電流和額定漏電動作時間應做合理配合使之具有分級保護功能
    (2) 開關箱必須設置漏電保護器施工現場所有用電設備除做保護接零外必須設備負荷線首端處安裝漏電保護器
    (3) 漏電保護器應安裝配電箱電源隔離開關負荷側和開關箱電源隔離開關負荷側
    (4) 漏電保護器選擇應符合國標GB6829-86《漏電電流動作保護器(剩余電流動作保護器)》要求開關箱內漏電保護器其額定漏電動作電流應大于30mA額定漏電動作時間應小于0.1s.
    使用潮濕和有腐蝕介質場所漏電保護器應采用防濺型產品其額定漏電動作電流應大于15mA額定漏電動作時間應小與0.1s.
    3、 電氣設備設置應符和下列要求
    (1) 配電系統應設置室外總配電箱和分配電箱實行分級配電
    (2) 動力配電箱與照明配電箱宜分別設置合置同配電箱內動力和照明線路應分路設置照明線路接線宜接動力開關上側
    (3) 開關箱應由末級分配電箱配電開關箱應機閘箱每臺用電設備應有自己開關箱嚴禁用開關電器直接控制兩臺及上用電設備
    (4) 總配電箱應設靠近電源地方分配電箱應裝設用電設備或負荷相對集地區分配電箱與開關箱距離得超過30米開關箱與其控制固定式用電設備水平距離宜超過3米
    (5) 配電箱、開關箱應裝設干燥、通風及常溫場所得裝設有嚴重損傷作用煙氣、蒸汽、液體及其有害介質也得裝設易受外來固體物撞擊、強烈振動、液體侵濺及熱源烘烤場所配電箱、開關箱周圍應有足夠兩人同時工作空間其周圍得堆放任何有礙操作、維修物品
    (6) 配電箱、開關箱安裝應要端正、牢固移動式箱體應裝設堅固支架上固定式配電箱、開關箱下皮與地面垂直距離應大于1.3米小于1.5米移動式分配電箱、開關箱下皮與地面垂直距離0.6-1.5米配電箱、開關箱采用鐵板或優質絕緣材料制作鐵板厚度應大于1.5mm.
    (7) 配電箱、開關箱導線進線口和出線口應設箱體下底面嚴禁設箱體上頂面、側面、面或箱門處
    4、 電氣設備安裝
    (1) 配電箱內電器應首先安裝金屬或非木質絕緣電器安裝板上整體緊固配電箱內金屬板與配電箱體應做電氣連接
    (2) 配電箱、開關箱內各種電器應按規定位置緊固安裝板上得傾斜和松動并且電器設備之間、設備與板四周距離應符合有關工藝標準要求
    (3) 配電箱、開關箱內工作零線應通過接線端子板連接并應與保護零線接線端子板分設
    (4) 配電箱、開關箱內連接線應采用絕緣導線導線型號及截面應嚴格執行臨電圖紙標示截面連接線應使用截面小于2.5平方毫米絕緣銅芯導線導線接頭得松動得有外漏帶電部分
    (5) 各種箱體金屬構架、金屬箱體金屬電器安裝板及箱內電器正常帶電金屬底座、外殼等必須做保護接零保護零線應經過接線端子板連接
    (6) 配電箱面排線需排列整齊綁扎成束并用卡釘固定盤板上盤引出及引入導線應留出適當余度便檢修
    (7) 導線剝削應傷線芯過長導線壓頭應牢固靠多股導線應盤圈壓接應加裝壓線端子(有壓線孔者除外)必須穿孔用頂絲壓接時多股線應涮錫再壓接得減少導線股數
    5、 電氣設備防護
    (1) 建工程得高、低壓線路下方施工高低壓線路下方得搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及其雜物
    (2) 施工時各種架具外側邊緣與外電架空線路邊線之間必須保持安全操作距離當外電線路電壓1KV下時其小安全操作距離4m;當外電架空線路電壓1-10KV時其小安全操作距離6m;當外電架空線路電壓35-110KV時其小安全操作距離8m起重機任何部位或被吊物邊緣與10KV下架空線路邊線小水平距離得小于2米
    (3) 施工現場機動車道與外電架空線路交叉時架空線路低點與路面小垂直距離應符合下要求:外電線路電壓1KV下時小垂直距離6米;外電線路電壓1-35KV時小垂直距離7米
    (4) 對于達小安全距離時施工現場必須采取保護措施增設屏障、遮攔、圍攔或保護網并要懸掛醒目警告標志牌架設防護設施時應有電氣工程技術人員或孊毎踩藛T負責監護
    (5) 對于既達小安全距離又無法搭設防護措施施工現場施工單位必須與有關部門協商采取停電、遷移外電線或改變工程位置等措施否則得施工
    6、 電氣設備操作與維修人員必須符合下要求:
    (1) 施工現場內臨時用電施工和維修必須有經過培訓取得上崗證書專業電工完成電工等級應同工程難易程度和技術復雜性相適應初級電工允許進行、高級電工作業
    (2) 各類用電人員應做:
    1) 掌握安全用電基本知識和所用設備性能;
    2) 使用設備前必須按規定穿戴和配備好相應勞動防護用品;并檢查電氣裝置和保護設施否完好嚴禁設備帶病運轉;
    3) 停用設備必須拉閘斷電鎖好開關箱;
    4) 負責保護所有設備負荷線、保護零線和開關箱發現問題及時報告解決;
    5) 搬遷或移動用電設備必須經電工切斷電源并作妥善處理進行
    7、 電氣設備使用與維護
    (1) 施工現場所有配電箱、開關箱應每月進行次檢查和維修檢查、維修人員必須專業電工工作時必須穿戴好絕緣用品必須使用電工絕緣工具
    (2) 檢查、維修配電箱、開關箱時必須其前級相應電源開關分閘斷電并懸掛停電標志牌嚴禁帶電作業
    (3) 配電箱內盤面上應標明各回路名稱、用途、同時要作出分路標記
    (4) 總、分配電箱門應配鎖配電箱和開關箱應指定專人負責施工現場停止作業1小時上時應動力開關箱上鎖
    (5) 各種電氣箱內允許放置任何雜物并應保持清潔箱內得掛接其臨時用電設備
    (6) 熔斷器熔踢更換時嚴禁用符合原規格熔體代替
    8、 施工現場配電線路
    (1) 施工現場所有架空線路導線必須采用絕緣銅線或絕緣鋁線導線架設專用電線桿上
    (2) 架空線路導線截面低得小于下列截面:當架空線用銅芯絕緣線時其導線截面小于10平方毫米;當用鋁芯絕緣線時其導線截面小于16平方毫米
    (3) 架空線路導線接頭:檔距內每層架空線接頭數得超過該層導線條數50%且根導線只允許有接頭
    (4) 架空線路排列:
    ①TN-S系統或TN-C-S系統供電時和保護零線同橫擔架設時相序排列:面向負荷從左至右L1、N、L2、L3、PE
    ②TN-S系統或TN-C-S系統供電時動力線、照明線同桿架設上、下兩層橫擔相序排列方法:上層橫擔面向負荷從左至右L1、L2、L3下層橫擔面向負荷從左至右L1、(L2、L3)、N、PE當照明線兩橫擔上架設時下層橫擔面向負荷右邊導線保護零線PE
    (5) 架空線路檔距般30米大得大于35米;線間距離應大與0.3米
    (6) 施工現場內導線大弧垂與地面距離小于4米跨越機動車道時6米
    (7) 架空線路所使用電桿應專用混凝土桿或木桿當使用木桿時木桿得腐朽其梢徑應小于130mm
    (8) 架空線路所使用橫擔、角鋼及桿上其配件應視導線截面、桿類型具體選用桿埋設、拉線設置均應符合有關規范規定
    9、室內導線敷設及照明裝置
    (1) 室內配線必須采用絕緣銅線或絕緣鋁線采用瓷瓶、瓷夾或塑料夾敷設距地面高度得小于2.5米
    (2) 進戶線室外處要用絕緣子固定進戶線過墻應穿套管距地面應大與2.5米室外要做防水彎頭
    (3) 室內配線所用導線截面應按圖紙要求施工鋁導線截面小得小于2.5平方毫米銅導線截面小得小于1.5平方毫米
    (4) 金屬外殼燈具外殼必須作保護接零所用配件均應使用鍍鋅件
    (5) 室外燈具距地面高度得小于3米室內燈具得低于2.4米插座接線時應符合規范規定
    (6) 羅口燈頭及接線應符合下列要求:
    1) 相線接與心觸頭相連端零線接與羅紋口相連端
    2) 燈頭絕緣外殼得有損傷和漏電
    (7) 各種用電設備、燈具相線必須經開關控制得相線直接接入燈具
    (8) 暫設內照明燈具應優先選用拉線開關拉線開關距地面高度2-3米與門口水平距離0.1-0.2米拉線出口應向下
    (9) 嚴禁插座與搬把開關靠近裝設;嚴禁床上設開關
    (二)安全用電組織措施
    1. 建立臨時用電施工組織設計和安全用電技術措施編制、審批制度并建立相應技術檔案
    2. 建立技術交底制度向專業電工、各類用電人員介紹臨時用電組織設計和安全用電技術措施總體意圖、技術內容和注意事項并應技術交底文字資料上履行交底人和被交底人簽字手續注明交底日期
    3. 建立安全檢測制度從臨時用電工程竣工開始定期對臨時用電工程進行檢測主要內容:接地電阻值電氣設備絕緣電阻值漏電保護器動作參數等 監視臨時用電工程否安全靠并做好檢測記錄
    4. 建立電氣維修制度加強日常和定期維修工作及時發現和消除隱患并建立維修工作記錄記載維修時間、地點、設備、內容、技術措施、處理結、維修人員、驗收人員等
    5. 建立工程拆除制度建筑工程竣工臨時用電工程拆除應有統組織和指揮并須規定拆除時間、人員、程序、方法、注意事項和防護措施等
    6. 建立安全檢查和評估制度施工管理部門和企業要按照J(rèn)GJ59-88《建筑施工安全檢查評分標準》定期對現場用電安全情況進行檢查評估
    7. 建立安全用電責任制對臨時用電工程各部位操作、監護、維修分片、分塊、分機落實人并輔必要獎懲
    8. 建立安全教育和培訓制度定期對專業電工和各類用電人員進行用電安全教育和培訓凡上崗人員必須持有勞動部門核發上崗證書嚴禁無證上崗
    知識庫標簽: |列兵

    我來回答這個問題

    立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別
    友情鏈接:
    Copyright © 商名網 All Rights Reserved.