|列兵
⑴箱式變電站主要用于臨時用電、城市道路架空線路入地改造地區、以及已建住宅區,新建小區不應建設箱式變電站。
⑵箱式變電站一般配置1臺變壓器,采用油浸式變壓器,容量不超過630kVA。
⑶箱變外殼應具備良好通風散熱性能,外殼應具有防腐蝕、防粘貼等性能,防護等級不低于IP33D。
⑷箱式變電站的混凝土基礎不應低于200mm,基礎下面應設排水溝,應設便于電纜接入的管孔,并在柜體與電纜溝之間采取防潮措施。
⑸設置在路口的箱式變電站同時應有防止車輛碰撞的警示標志和措施。
⑹負荷開關熔斷器組合電器額定短路開斷電流≥20kA。
⑺無功補償容量按主變容量?0%-40%進行配置。電容器選用干式自愈式電容器,單臺容量不宜大于20kvar。