其 他 回 答共1條
1樓
1 劃線定位:安裝施工圖紙的燈具安裝高度先確定安裝位置、測量高度時要利用已經形成的參考物作為測量基礎(如已經完工或初步完工的隧道路面等),先劃出一條水平的安裝基準線,保證燈具安裝高度水平一致,然后安裝施工圖的燈具距離定位燈具位置。
2燈具支架安裝:在已經確定的位置上安裝燈具支架,安裝時注意燈具的型號,燈具支架的孔距和相互距離。
3燈具安裝:按照圖紙要求的型號,安裝燈具、燈具安裝前要將燈具打開檢查,保證光源、觸發器、整流器、電容安裝完好。
4接線:接線時按A、B、C三相循環鏈接燈具,保證三相電流平衡;如圖紙要求保護電纜,則燈具連接線穿保護管;
5調試:燈具安裝接線完成以后,每個回路單獨進行調試,確保單個回路正常。
6回路調試正常后,將燈具尾線固定。固定時要求方式統一,線性整齊美觀。
電纜敷設
電纜敷設分干線電纜,支線電纜、接地線纜
1 前期檢查:安裝線路路由由核查現場情況確定電纜敷設方式:對已經存在的預埋管道或其他單位施工的與埋管道要預先進行試通,確??梢哉d佋O(shè)電纜。隧道施工中,要重點檢查電纜溝到配電箱預埋管、配電箱到橋架預埋管、過弧預埋管,對不同的管道,對照圖紙預埋的管道、管徑偏小的管道進行統計,將統計數據包給監理辦。協商處理方案,并盡快處理。
2電纜溝支架安裝:需要溝敷設電纜中,先對電纜溝進行測量,根據實際情況合理設計電纜溝尺寸,及時采購。安裝時先畫出基準線,確定支架安裝位置后再進行安裝,保證支架高度一致。
3電纜溝敷設扁鋼:電纜溝敷設電纜中,地線采用扁鋼,則敷設電纜前先將接地扁鋼焊接好。扁鋼需要防腐處理,扁鋼連接處必須滿焊,扁鋼搭建長度應大于扁鋼寬度2倍以上,扁鋼要進與每個電纜溝支架牢固焊接,并相隔一定的距離與接地極連接,對焊接處理進行防腐處理,出口接地扁鋼聯合接地。
4干線電纜敷設:干線電纜分電纜溝內敷設和橋架敷設。
1電纜溝內敷設:電纜在支架上分層水平敷設,一般長距離電力電纜或者粗電纜敷設在下層(當有高壓電了或控制電纜時,高壓電纜在最下層,其次是控制電纜,最后是電力電纜。)短距離電纜電纜或者細電力電纜設在最上層。敷設中禁止電纜交叉疊壓,并留有一定余量,以免電纜縮短收到拉力。在每個電纜溝支架處對電纜進行綁扎固定、電纜進、出控制配電箱時要留有適當余量。
2橋架敷設:電纜在橋架上水平敷設,一般長距離電纜敷設在外側,短距離電纜敷設在內測,盡力避免電纜交叉的疊壓,并留有一定余量,以免電纜縮短受到拉力。電纜每隔1m-1.5m進行捆扎固定,電纜進出控制配電箱時要留有適當余量。
5直線電纜敷設:隧道照明支線電纜一般在橋架上敷設,和燈具連接,一般連接方法分為:預分支電纜連接,穿刺線夾連接和普通干包連接。燈具接線一般按照A、B、C三相火線循環連接,以保證三相電流平衡。支線電纜接線中一定要處理好接口處和支線電纜頭的絕緣處理.防止打鐵短路。支線電纜在橋架和進出控制配電箱處留有適當余量。 疏散指示燈支線敷設一般在電纜溝敷設或者穿管敷設,和燈具連接,連接方法分為:預分支電纜連接,穿刺線夾連接和普通干包連接。燈具接線一般按照A、B、C三相火線循環連接,以保證三相電流平衡。線纜敷設時要預留適當余量。當穿管敷設時要預先檢查試通預埋管,沒有問題后再穿線。
6接地線纜敷設:電纜溝地線一般采用扁鋼接地,接地線截面除設計另有要求外,均采用40x4鍍鋅扁鋼或者直徑16圓鋼.接地線每間隔一定距離于接地極連接,連接處均需電焊或氣焊,焊口進行防腐處理,接地搬間距由設計決定,一般宜為5米,橋架接地線一般采用扁鋼或者銅芯電纜,并間隔一定距離通過預埋管與電纜溝接地線連接或者與接地極連接。
7電纜標示牌:為接線和以后維修方便,每根電纜上都要有標示牌,標明電纜回路編號、起點,終點相電纜型號。要求母條回路兩端必須有標示牌,路由中,每個電纜豎井、彎道處、電纜分岔處都必須有標示牌.其它路由每間隔5-10米要有標示牌。
知識庫標簽:
|列兵