    我買了臺新冷水機5P,壓縮機日立沒有漏氟、水溫正常23度情況下開機會出現低壓報警原因哪
    供應商讓我開壓縮機之前先打開水泵運行3-5分鐘避免報警請問造成哪
    知識庫標簽: |列兵
    原因多:
    1.能壓縮機里面雪種夠5P里面正常2.5千克雪種
    2.也能高壓表或者低壓表壞了
    3.還能過濾器堵塞或者冷凝器散熱夠或者分流器堵塞
    4.也能蒸發器里面銅管過長冷凝器里面銅管過短等等
    假高壓表也偏低漏氟或缺氟能性蠻大了
    順便我也做廣告我東莞捷佳機器小業務員請大家多多支持
    鄧生 132 3839 9411 謝謝
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共2條

    1樓

    只偶次剛開機低壓報警.之切正常,管.
    開壓縮機前需要先開冷凍水泵.般控制系統都帶有壓縮機延時.用戶只需開機.水泵會首先運行,而壓縮機延時才啟動.