免維護鉛酸蓄電池使用與維護
近年來隨著電力系統兩網改造深入使用開關電源技術制造高頻開關電源和免維護鉛酸蓄電池有了較廣泛應用由于運行經驗足對直流電源尤其蓄電池維護位使得直流電源靠性得有效保證
1 存問題
2001年8月系統某110kV變電所發生火災高壓室嚴重燒毬調查發現當交流失壓二次系統失去電源保護裝置無法動作經檢查直流電源系統發現有8只蓄電池端電壓幾乎零8只蓄電池內阻大直流無法輸出使事故擴大
直流電源裝置關鍵設備蓄電池組事故暴露出運行人員直流電源尤其蓄電池維護方面知識欠缺錯誤地認免維護蓄電池必維護因而沒有定期對蓄電池進行均衡充電使電池直工作浮充狀態單體電池電壓和容量出現平衡現象沒有得及時處理致使電池損壞直流裝置同虛設
2 免維護蓄電池含義
閥控式鉛酸蓄電池主要優點充電時正極板上產生氧氣通過再化合反應負極板上還原成水使用時規定浮充壽命期內必加水維護所又稱免維護鉛酸蓄電池見免維護只與普通蓄電池相比運行免去了添加純水或蒸餾水調整電解液液面項目并非免去切維護工作
3 使用與維護
開關電源運行正常與否蓄電池使用年限長短主要取決于下幾因素
3.1 直流系統監視范圍
運行值班員應主要監視蓄電池組端電壓值浮充電流值每只蓄電池電壓值、蓄電池組及直流母線對地電阻和絕緣狀態
3.2 蓄電池充放電
蓄電池般應5℃~35℃范圍內進行充電低于5℃或高于35℃都會降低壽命充電設定電壓應指定范圍內超出指定范圍造成蓄電池損壞、容量降低、壽命縮短
(1)初充電:蓄電池安裝或大修第次充電稱初充電初充電否良好嚴重影響蓄電池壽命過程般由生產廠家出廠前完成(2)浮充充電:了確保直流電源間斷延長蓄電池使用壽命通常都采用充電電源與蓄電池組并聯浮充供電方式
(3)均衡充電:正常運行狀態下電池組通常需要均衡充電發現電池組單體電池之間電壓均衡時則應對電池組進行均衡充電
(4)補充充電:電池存放、運輸、安裝過程會因自放電而失去部分容量因此安裝投入使用前應根據電池開路電壓判斷電池剩余容量采用同方法對蓄電池進行補充充電對備用擱置蓄電池每3月應進行次補充充電
3.3 使用與維護
(1)蓄電池每年應實際負荷做次放電放電應保持電流穩定放出額定容量30%左右(0.1C放電3小時)放電每小時應測次單體電池及電池組電壓、放電電流、溫度等放電應進行均衡充電轉浮充進行
(2)每月應測次電池單體電壓及終端電壓檢查外觀有無異常變形和發熱并保持完整運行記錄
(3)每年應檢查次連接導線否牢固否有腐蝕、松動應擰緊至規定扭距腐蝕應及時更換;
(4)要單獨增加或減少電池組幾單體電池負荷造成單體電池容量平衡和充電均性降低電池使用壽命
3.4 常見故障及處理
(1)蓄電池殼體異常造成原因有:充電電流過大單只電池充電電壓超過了2.4V內部有短路或局部放電、溫升超標、閥控失靈處理方法:減小充電電流降低充電電壓檢查安全閥體否堵死
(2)運行浮充電壓正常放電電壓快下降終止電壓值原因蓄電池內部失水干涸、電解物質變質此時應通知廠家更換電池