其 他 回 答共2條
1樓
發電機軸電壓測試:5.8 軸電壓
5.8.1 設備清單和要求
萬用表,交流電壓檔,精度1.5級。
5.8.2 作業程序
5.8.2.1 測試方法
被試發電機在額定電壓、額定轉速下空載和帶不同負荷運行時,測量發電機大軸間的交流電壓;對于端蓋式軸承可僅測汽側軸對地電壓。對靜態勵磁的發電機,建議同時用示波器或錄波儀測量軸電壓波形。
5.8.2.2 試驗原理接線圖
試驗原理接線如圖5和圖6所示。
5.8.2.3 試驗步驟
(1) 檢查軸承座的絕緣電阻。
(2) 將軸上原有的接地保護電刷抬起。
(3) 對于座式軸承,按圖5將兩側軸與軸承用銅刷短路,測量軸電壓U1和軸承座對地電壓U2。對于端蓋式軸承按圖6將汽側軸用銅刷接地,測量軸電壓。
5.8.3 安全措施
注意不使衣物或其他物品被旋轉物掛住。
5.8.4 試驗結果判斷依據
(1) 軸對地電壓一般小于10 V。
(2) 對于座式軸承U1與U2應基本相等。
5.8.5 注意事項
測點表面與電壓表引線應接觸良好。
知識庫標簽:
|列兵