  • 請問倉庫配置滅火器材標準有哪些?

    懸賞分:20|
    兩千五百平方米的倉庫需要配置多少個4公斤的干粉滅火器?
    知識庫標簽: 白酒   |列兵
    一、滅火器配置應當按照GB 50140-2005《建筑滅火器配置設計規范》的要求配置;不過配置的數量與倉庫的危險等級、倉庫內消防設施等因素有關。4公斤的ABC干粉滅火器與3公斤的干粉滅火器滅火級別均為2A。以下以放置固體物質倉庫舉例,供參考:
    1、如果屬于輕危險級(如鋼材倉庫等),單具滅火器最小滅火級別為1A,則每A保護100平方米,2500平方米倉庫應配置2500/100=25A??梢耘渲?公斤ABC干粉滅火器,需要25A/2A=12.5具,即需要配置15具。
    2、如果屬于中危險級(如棉織物、化纖、紙張等倉庫),單具滅火器最小滅火級別為2A,則每A保護75平方米,2500平方米倉庫應配置2500/75=33.33A??梢耘渲?公斤ABC干粉滅火器,需要33.33/2=16.67具,即需要配置17具。
    3、如果屬于嚴重危險級(如化學危險品倉庫、60度以上白酒倉庫等),單具滅火器最小滅火級別為3A,則每A保護50平方米,2500平方米倉庫應配置2500/50=50A。不可以配置4公斤ABC干粉滅火器,因為不符合最小滅火級別3A的要求。應選3A的5公斤ABC干粉滅火器。需要50A//3A=17具,即需要配置17具5公斤ABC干粉滅火器。
    二、如果設置有室內消火栓系統、自動滅火系統、室內消火栓及自動滅火系統的三種情況的配置數量分別打9折、7折、5折。
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共2條

    1樓

    有啊,一般就是沒有消火栓的 區域20平米一組兩個,有消火栓的區域30-40平米兩個
    當然根據不通的場合這也不是固定的,
    9、商業物業對滅火器的配置有什么要求?
    a, 應選用ABC干粉滅火器等適于撲救商場火災的滅火器。
    b, 一個滅火器配置場所內的滅火器不應少于2具,每個設置點的滅火器不宜多于5具。
    20、滅火器的數量怎樣確定?
    a) 計算公式: Q=K×S÷U
    式中 Q ——滅火器配置場所的滅火級別, A 或 B ;
    S ——滅火器配置場所的保護面積, m2;
    U —— A 類或 B 類火災的滅火器配置場所相應危險等級的滅火器配置基準,m2/A 或 m2/B;(見表一、二)
    K —— 修正系數。 無消火栓和滅火系統的, K=1.0;設有消火栓的, K=0.7;設有滅火系統的, K=0.5 ;
    設有消火栓和滅火系統的或為可燃物露天堆垛,甲、乙、丙類液體貯罐的, K=0.3 。
    ★地下建筑滅火器配置場所所需的滅火級別應按下式計算: Q=1.3K×S÷U
    A 類火災配置場所滅火器的配置基準 (表一)
    危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級
    每具滅火器最小配置滅火級別 5A 5A 3A
    最大保護面積( m2/A ) 10 15 20
    B 類火災配置場所滅火器的配置基準 (表二)
    危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級
    每具滅火器最小配置滅火級別 8B 4B 1B
    最大保護面積 (m2/B) 5 7.5 10
    C 類火災配置場所滅火器的配置基準,應按 B 類火災配置場所的規定執行