其 他 回 答共1條
1樓
電工電子基礎
1. 什么是模擬量、數字量?
時間和幅度都是離散信號,叫數字量。時間的連續函數的信號,叫模擬量
2.畫出一個簡單的電路圖?
3.穩壓管的工作原理?
利用擊穿時通過管子的電流在很大范圍內變化,而管子兩端的電壓卻幾乎不變的特性,可以實現穩壓。
4.設計一個220V電壓轉換成24V穩壓電路?
5.什么叫工作接地、保護接地、保護接零?
電力系統中的發電機或變壓器的中性點直接接地,稱為工作接地。保護接地將電氣設備不帶電的金屬外殼接地。在中性點直接接地的供電系統中,電氣設備的金屬外殼接到零線上,稱為保護接零。
6.在儀表專業中,力、重力的單位名稱為( 牛頓 )、單位符號為( N );壓力、壓強、應力的單位名稱為( 帕斯卡 )、單位符號為(Pa );功率的單位名稱為(瓦 )、單位符號為( W );電壓的單位名稱為( 伏特 )、單位符號為( V );電容的單位名稱為(法 )、單位符號為( F );電阻的單位名稱為( 歐姆 )、單位符號為( Ω );電感的單位名稱為(亨 )、單位符號為( L );溫度的單位名稱為( 攝氏度 )、單位符號為( 。C );電流的單位名稱為( 安培 )、單位符號為( A );頻率的單位名稱為(赫茲 )、單位符號為(Hz );
7.變壓器由什么組成?
由閉合鐵心、高壓繞組、低壓繞組組成
過程控制儀表
1. 過程控制儀表有哪些儀表,它又可分為哪幾種類?
過程控制儀表包括調節器、執行器、操作器以及可編程序調節器等各種新型控制儀表及裝置。
過程控制儀表按使用能源分,有氣動儀表和電動儀表;按結構形式分,有基地式儀表、單元組合儀表、組裝式儀表等;按信號類型分,有模擬式儀表和數字式儀表。
2. 在DDZ--Ⅲ型儀表中,為什么現場與控制室之間采用4--20mA電流信號,而控制室內部采用1--5V電壓信號?
4--20mA電流信號適宜在現場和控制室之間遠距離傳輸,可以避免傳輸導線上壓降損失引起的誤差。1--5V電壓信號適宜于控制室內部短距離聯絡,儀表之間可以并聯連接,便于設計安裝和維修。
3. 什么是兩線制?
是指現場變送器與控制室儀表聯系僅用兩根導線,這兩根導線既是電源線,又是信號線。
4. 什么是安全火花?什么是安全火花型防爆儀表?
安全火花是指該火花的能量不足以引燃周圍可燃性物質。安全火花型防爆儀表是指在正常狀態和事故狀態下產生的火花均為安全火花儀表。
5. 什么是調節器的正、反作用?
調節器的輸出值隨著測量值的增加而增加為“正”作用,反之為“反”作用。
6. 調節閥由那幾部分組成,各部分的作用?
由調節機構和執行機構組成,調節機構指直接改變操作變量的具體設備,執行機構指接受控制器的輸出指令,進行功率放大后去驅動閥門。
7.什么是顯示儀表?按顯示方式可以分為幾類?
作為顯示被測參數測量值的儀表稱為顯示儀表。按顯示方式可以分為模擬顯示、數字顯示、圖象顯示。
8.檢測儀表的外部干擾可分為哪兩類?什么叫橫向干擾?什么叫縱向干擾?
檢測儀表的外部干擾分為橫向干擾和縱向干擾兩大類。橫向干擾是指電磁感應產生的干擾。縱向干擾是指漏電阻R等引起的平行干擾。
9.畫出自動調節系統方框圖?
10. Ⅲ型儀表的標準信號為什么?接線方式是什么?Ⅱ型儀表的標準信號為什么?接線方式是什么?
Ⅲ型儀表標準信號為4-20mA,接線方式為兩線制;Ⅱ型儀表標準信號為0-10mA,接線方式為四線制
11.儀表常用直流信號的優點是什么?
干擾少、對負載要求簡單 、遠距離傳送信息
12.什么是調節?調節可以分為那兩種?
調節是一種過程,在這個過程中對某一個量不斷地進行檢測并使之保持所希望的值,稱為調節。調節可以分為自動調節和手動調節。
13. 屏蔽分為那兩種?
電場屏蔽和磁場屏蔽
14.畫出你班組執行器的接線圖?
15.電源箱的作用?
給現場和控制室的儀表提供穩定電源
16.三閥組起什么作用?三閥組如何操作?
三閥組的作用是為了均壓,保護正負壓室不受太大的壓力。打開的順序為：打開正壓閥、關閉平衡閥、打開負壓閥。停運的順序為：關閉負壓閥、打開平衡閥、關閉正壓閥。
17.什么是調節閥的流通能力,確定流通能力的目的是什么?
流通能力C表示調節閥的容量,其定義為:調節閥全開,閥前后壓差為0.1MPa、流體重度為1g/cm3,每小時通過閥門的流體流量m3或kg。流通能力C表示了調節閥的結構參數,根據調節閥C值,查出公稱直徑和閥門直徑
18.手操器的作用?
可對現場做手動操作,直接驅動執行器
19.抗干擾措施有那幾種?
隔離、浮空、屏蔽、濾波、接地。
20.執行器按能源不同,可分為幾種?
可分為氣動、電動和液動三種。
21.控制閥可分為幾種?什么是氣開閥?什么是氣閉閥?
分為氣開閥和氣閉閥。氣開閥有氣便開,無氣關閉。氣閉閥無氣便開,有氣關閉。
22.什么是電磁閥?有幾種形式?
電磁閥是電/氣轉換元件之一,線圈通電后(勵磁)改變了閥芯與出氣孔的位置,從而達到改變氣路的目的。
23.什么是調節對象?
在自動調節系統中,把需要調節的工藝設備的有關部分成為調節對象。
24.什么是被調參數?
指能夠在設備運轉情況并需要進行調節的工藝參數。
25.PID是什么意義?
P是比例調節、I是積分調節、D是微分調節。
26.學會萬能輸入表的設定?
27. 學會EJA智能終端的使用?
28. 設計一個單回路控制系統?
29. 學會本班組手操器的校準過程?
30. 你所在班組采用什么方式對儀表保溫?
31. 隔離器的作用?
將輸入信號轉換成與之隔離的1-5V或4-20mA 電流信號輸出。
32. 電源箱的工作原理?
電源箱由變壓器、整流、濾波、穩壓四部分組成。變壓器對交流電壓進行降壓、整流將交流信號轉換成直流信號。濾波將直流信號中的交流成分濾掉。穩壓將直流信號進行穩壓。
知識庫標簽:
|列兵