其 他 回 答共1條
1樓
1、電線發熱:
主要因負載太多、電流大而引起電線發熱施工單位應根據燈盤鎮流器標稱電流再乘1.6倍舜間啟動電流來進行設計有些無經驗施工單位單純按表面功率來設計而忽略了電感支架功率因素只有0.5左右及每鎮流器約有8W自身損耗(功率因補償并節能只有改善電網供電質量電度表只記錄有功功率記錄無功功率功率因素補償分單燈(單機)補償和集補償兩種方法單燈補償每燈具并聯只電容器集補償般配電房設立自動補償屏根據感性負載投入電網運行多少能自動投入電容量COSφ保持接近于1功率因素):40W×3燈盤10套
單從表面算:電流=40W×3×10÷220V=5 .45A
而實際上應:電流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.5=13.09A
再加上瞬間啟動電流=13.09A×1.6倍=20.9A
解決辦法:增加補償電容(COSφ—指功率因素)
COSφ=40W+4.0uF=0.9 COSφ=40W +4.5uF=0.95
COSφ=30W+3.5uF=0.88 COSφ=30W +4.0uF=0.90
COSφ=20W+2.5uF=0.75 COSφ=20W +4.0uF=0.90
加上12uF補償電容電流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.9=7.27A
再加上瞬間啟動電流=7.27A×1.6倍=11.63A
即:無補償電容線路承受電流能力按20.9A上設計有補償電容按11.63A上設計
2、跳閘:
漏電開關跳閘原因有:
(1) 電線負載過多電流過大引起跳閘種情況根據漏電電流多少來配置燈具數量解決辦法:
a 增加線路功率因素(加補償電容)
b 減少電線負載燈具數量;
c 增大漏電開關安數(額定工作電流)
(2)鎮流器出現擊穿或燈具電線破損與燈具外殼接觸而引起漏電保護種問題應根據實際情況檢查應該查出并根據實際進行更換鎮流器或維修破損電線來處理
3、噪音
鎮流器都按靜音來進行設計實際使用出現噪音:
(1) 應檢查該電壓否220V新工地因無其負載電壓往往有240V~270V或更高時有能出現輕微噪音電壓正常時會自動消失;
(2) 電壓正常而出現噪音要鎮流器本身有問題漏磁大與燈具產生共振;要燈具安裝牢固、使用密度大、安裝高度低、鎮流器表面與燈具鐵殼太近等綜合引起
(3) 噪音國家標準≤35分貝無爭議情況下靜室內1米距離內無聽明顯噪音即符合要求
4、燈管兩端發黑噪音
使用久燈管兩端即發黑原因有:
(1)燈管質量差市場上經常出現劣質燈管常有現象部分甚至長時間啟動或啟動了;
(2)鎮流器啟動電流太小啟動沖擊時間太長;
(3)鎮流器啟動電流太大對燈絲沖擊大容易使燈管發黑及燒壞燈管電感鎮流器都按標準生產使用久燈管兩端即發黑應燈管質量有問題與鎮流器無關
5、燒壞
鎮流器出現燒壞都由于線圈匝間短路引起或因溫升過高引起線圈短路造成主要由于:(1)漆包線都有多針孔(國家標準規定每米允許有≤25只針孔)漆包線針孔剛好對上匝間針孔電壓過高時會出現匝間短路;(2)使用電壓過高或異常情況下長期使用由于電感鎮流器對使用電壓極嚴格每增加10V電壓工作電流會增加35mA左右;增加20V電壓工作電流會增加70mA220V電壓時工作電流400mA240V電壓工作電流470mA種情況下般會出現燒壞異常情況下(即啟輝器出現短路)燈管長期處于啟動狀況下會出現溫升過高而導致燒壞(所我們平時發現燈管長時間亮或啟輝器長時間都處于閉合狀況下時應立即檢查燈管否已經老化燒壞或啟輝器否已經短路應立即進行更換否則會引起鎮流器溫升偏高加速其老化嚴重影響其壽命甚至會出現燒壞)