高壓熔斷器+接觸器控制與斷路器控制的區別
懸賞分:20|
知識庫標簽:
|列兵
高壓熔斷器+接觸器的回路,也稱F-C回路,與斷路器回路一樣可以作為負載的控制和保護。但在電動機的控制和保護方面,F(xiàn)-C要優于斷路器。
F-C回路具有高壓熔斷器的限流作用和快速切除故障能力、以及接觸器的低截流過電壓和可頻繁操作,非常適宜于電動機的保護和控制。能最大范圍的減少電動機故障的幾率。
斷路器作用功能廣泛的全能型產品可用于線路、變壓器、電動機、電容器等等負載以及更廣泛的領域。
簡單說高壓熔斷器+接觸器是保護和控制電動機的“專才”,而斷路器是“通才”。
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共4條
1樓
你的問題有點看不明白,我想你應該是問高壓熔斷器+接觸器控制與斷路器+接觸器控制的區別吧,因為熔斷器在控制的時候有時可以取代斷路器,對于電機控制而言熔斷器有速斷的功能,主要對電機進行過流和短路保護,熔斷器的優勢在于它的過流保護,當電流超過額定值時熔絲會迅速熔斷,而熱繼電器的過載保護的動作時間相對于熔斷器要長。對于斷路器而言,一般的斷路器都不具備過流跳閘的功能,只有系統電流達到斷路器短路電流時,斷路器才會跳閘。
希望以上回答對你能有所幫助
知識庫標簽:
|列兵
2樓
電動機控制一般都是接觸器控制+熱繼電器,因為電流一般大幾安熱繼電器就跳。如果是斷路器控制的話就容易燒電動機,因為斷路器臆大的電流才昹,那時候已經燒了電動機。
知識庫標簽:
|列兵
3樓
高壓接觸器是適用于頻繁操作,加熔斷器,加缺相跳閘接觸器。是控制電動機的最理想的方式。能最有效的保護電動機。
知識庫標簽:
|列兵
我來回答這個問題
立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別