    懸賞分:20|
    現(xiàn)有一臺管道升壓泵,參數(shù)為DN50,揚程35M,流量30T/H,進水壓力為0.15MPa,進口直接接DN50管道,出口用同心變徑連接DN80的管道?,F(xiàn)在設計院向我提出該泵進口流速過高,會有不良影響,進口也需要加變徑。
    問題:1.設計院提的流速過高的不良影響是指得什么?為什么流速高會有不良影響。
    2.如果他說的是事實,那么這個流速需要降到多少才可以,如通過變徑方式解決,進口需要加多大的變徑管。
    知識庫標簽: |列兵
    1. 根據(jù)提供的條件,水泵出口壓力為0.5MPa。30m3/h流量,采用DN80的水管,管道流速為1.68m/s,每千米損失達82m,損失較大。如果水泵輸送距離較長,且用戶壓力要求較高時,可能送至用戶時就達不到用戶的壓力要求。
    2. 如果將管徑改為DN100的,則此時流速為0.97m/s,而千米損失降為19.4m,這樣算來,阻力損失減少了近3倍。
    說明:管徑的選擇十分重要,選大了浪費管材,選小了管道的阻力損失增大,將大大消耗能源,通常選擇一個阻力損失較小的經濟流速。
    管道內液體流速過高,可能會加劇管道和水泵的振動,可以通過減振方法解決,其它無影響。管道配小了(不能過小)影響最大的是管道阻力的增加。管道配得過小,過流面不夠,會產生憋壓現(xiàn)象,此時影響就大了。水泵電機會超載,設有保護的則會跳閘。
    通常水泵配管時,進水管應不小于出水管。