    固態繼電器的主要作用是實現無觸點接通和斷開,也就是他不像交流接觸器接通時會有電弧。按我現在用過的固態繼電器來說單相的固態繼電器,是用DC24v控制單相觸點接通和斷開,工作原理跟中間繼電器一樣,24v得電,觸點閉合。直流是控制線圈,交流輸出控制負載 。
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共3條

    1樓

    固態繼電器使用注意事項
    1、SSR輸入端的串并聯
    多個SSR的輸入端可以串、并聯,但應滿足每個SSR高電平時,過零型觸發電流大于5mA,隨機型大于10mA,低電平電壓小于1V。也即并聯驅動電流應大于多個SSR的輸入電流之和;串聯時驅動電壓應大于多個開啟電壓(以4V計算)之和。
    2、RC吸收回路和斷態漏電流以及測試SSR時應注意的事項
    RC 吸收回路的作用為吸收浪涌電壓和提高靜態dV/dt指標,但SSR內部的RC回路帶來斷態漏電流,一般來說2A-6A的SSR漏電流對10W以上功率的負載(如電機)基本無影響,10A以上的SSR漏電流對50W以上功率的負載基本無影響。另外在實際應用大感性負載場合,還可以在SSR兩輸出端再并聯RC 吸收回路以保護SSR。
    有些用戶如負載功率小(如中間繼電器、接觸器的線圈、電磁吸鐵微功率電動機等負載)我們可以定制漏電流小于1mA的固態繼電器(相應SSR型號后加e)。
    用于功率擴展場合的固態繼電器(型號后加E),在其內部應無RC回路,這是由于RC回路的充放電會產生誤動作。
    萬用表電阻檔測量出固態繼電器交流兩端電阻接近為零時,說明此固態繼電器內部的可控硅已損壞。除此以外,判斷固態繼電器的好壞必須采用帶負載的電路。
    3、固態繼電器電壓等級的選取及過壓保護
    當加在固態繼電器交流兩端的電壓峰值超過SSR所能承受的最高電壓峰值時,固態繼電器內的元件便會被電壓擊穿而造成SSR損壞,選取合適的電壓等級和并聯壓敏電阻可以較好地保護SSR。
    a、交流負載為220V的阻性負載時可選取220V電壓等級的SSR。
    b、交流負載為220V的感性負載或交流負載為380V的阻性負載時可選取380V電壓等級的SSR。
    c、交流負載為380V的感性負載時可選取480V電壓等級的SSR(480V等級的SSR還具有更高的靜態dv/dt指標);其他要求特殊、可靠性要求高的場合如電力補償電容器切換、電動機正反轉等均須選取480V電壓等級的SSR。
    d、交流負載的電壓小于100VAC以下場合時,選擇固態繼電器最好向公司咨詢定制。
    SSR 過壓的保護:除SSR內部本身有RC吸收回路保護外,還可以采取并聯金屬氧化物壓敏電阻(MOV),MOV面積大小決定吸收功率,MOV的厚度決定保護電壓值。一般220V系列SSR可選取500V-600V的壓敏電阻,380V系列SSR可選取800V-900V的壓敏電阻,480V系列SSR可選取 1000V-1100V的壓敏電阻。(SSR規定不能使用在大于500VAC的電網上)。
    4、固態繼電器電流等級的選取及過流保護
    過流(最嚴重的情況為負載短路)是造成SSR內部輸出可控硅永久性損壞的最主要原因??焖偃蹟嗥骱涂諝忾_(kāi)關是過流保護方法之一,小容量SSR也可選用保險絲;許多負載在接通瞬間會產生很大的浪涌電流,由于散熱不及,浪涌電流與過流一樣也是造成SSR內部輸出可控硅損壞的最主要原因之一。因此選取固態繼電器時,保證一定的電流余量是極其重要的。
    a、阻性負載時,選取SSR的電流等級宜大于等于2倍的負載額定電流。
    b、負載為交流電動機時,選取SSR的電流等級須大于等于6-7倍的電動機額定電流。
    c、交流電磁鐵、中間繼電器線保、電感線圈等負載時,選取SSR的電流等級宜大于等于4倍的負載額定電流,變壓器時要求大于等于5倍變壓器初級額定電流,特種感性、容性負載則應根據實際經驗還須放大SSR的電流余量。
    d、電力補償電容器類負載時,選取SSR的電流等級須大于5倍的負載額定電流。
    5、SSR的發熱與散熱:?jiǎn)蜗郤SR在導通時的最大發熱量按實際工作電流×1.5W/A來計算,在散熱設計時,應考慮到環境溫度,通風條件(自然冷卻、風扇冷卻)及SSR安裝密度等因素。 固態繼電器與散熱器安裝面間須涂一薄層導熱硅脂。
    6、電網頻率: SSR應用于50Hz或60Hz的工頻電網上,不宜于低頻或高次諧波分量大的場合,如變頻器輸出端有多組負載需要分別切換,采用SSR作為開關則可能由于高次諧波使其不能可靠關斷,并且高次諧波還可能使SSR內部的RC吸收回路因過熱而炸裂。
    7、固態繼電器兩交流端無極性。
    8、SSR功率擴展:(功率擴展后仍具有過零特性或隨機特性。
    粘貼別人的!
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    “固態繼電器”一類具有類似(!)傳統意義上的‘繼電器’功能的純電子電路,這種電路可以有多種不同的半導體光電器件、發光器件,可控硅器件和半導體二極管、三極管及其組合電路組合而成,選用時一定要按實際用途作精細的對比選擇。它體積小、重量輕、可靠性相對較高,無觸點,無火花(或電?。?,無機械動作,品種繁多,尤其適用于電子自動控制;但它的斷開態并非理想的斷開、有或小或大的斷開態電流,過載能力較低,控制與被控的隔離度(或耦合度)要于考慮和關注,有些使用場合要與傳統繼電器比較成本得失。
    具體的使用方法與你選用的品種、類型有關,詳述困難。建議多找資料細看,比較對照,逐步熟悉使用。有具體問題再討論。