  • 冷凍式干燥機中冷媒高壓是什么意思

    懸賞分:20|

    其 他 回 答共5條

    1樓

    就是壓縮機排氣壓力,冷凝器里面的壓力。
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    壓縮機之后,蒸發器之前的冷媒管路都是冷媒高壓。蒸發器內到壓縮機入口為低壓。
    知識庫標簽: |列兵

    3樓


    壓縮機排氣口和蒸發器之間 運行時 冷媒的壓力超過了28bar 就會出現高壓報警了。原因可能是:風冷冷干機,檢查下風扇壓力開關是否正常 水冷冷干機,檢查下冷凝器是否正常。 如果你有壓力雙表的話,掛在機器上一目了然了。
    知識庫標簽: |列兵

    4樓


    制冷壓縮機的排氣壓力
    知識庫標簽: |列兵

    5樓


    冷干機內部有一個壓力開關,一般是高低壓保護的。高壓保護是指冷媒壓力高于壓力開關設定的壓力值了,冷干機會自動停機,必須手動復位壓力開關上的一個綠色按鍵。才能正常開機
    一般來說,導致冷媒壓力過高的原因有
    一,系統負載過大,比如冷干機的處理量為20m³每分鐘,實際進氣量超過
    二,冷干機冷凝系統散熱不佳,風冷:散熱器翅片污垢過多,或者環境溫度過高,或者散熱不好
    水冷:水冷凝器堵塞,水量不夠,或者水壓過低
    三,冷媒系統內部問題,如干燥過濾器或者膨脹閥堵塞,引起壓縮機堵轉。
    蒸發器內漏也有可能引起
    知識庫標簽: |列兵