gv天堂gv无码男同在线,欧美视频你懂的,毛片一级毛片毛片一级一级毛毛片,亚洲黄色视频免费播放,满18岁免费看的尤物视频,日本欧美三级片免费看,亚洲综合伊人影视在线播放

  • 首 頁
  • 采購市場
  • 企業查詢
  • 營銷建站
  • 營銷推廣
  • 行業資訊
  • 發布信息
  • 不間斷電源UPS和EPS的區別

    懸賞分:20|
    間斷電源UPS和EPS區別,EPS否屬于間斷電源,當電池逆變耗用電壓否下降UPS和EPS否有電壓變化同
    知識庫標簽: |列兵
    UPS間斷電源主要用來給重要負載提供電力保護包括消除電網各種電力騷擾停電、電壓波動、頻率波動、諧波、電壓畸變、電噪聲、尖沖等等國際和國內公認種保護重要負載產品有嚴格國際和國家標準
    EPS應急電源主要市電停電給負載提供定供電時間因此從市電停電重新有輸出有間斷市電正常時有市電給負載供電對市電存各種騷擾進行處理有點象備式UPS種產品國只有消防法各處了定義沒有明確解釋國際上也沒有同類產品因此也沒有對應國際標準和國家標準
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    其 他 回 答共4條

    1樓

    1、EPS電源簡介
    EPS(Emergency Power System)種允許短時電源斷應急電源裝置主要針對城市高層建筑應急照明、消防設施及特別重要負荷尤其解決照明用電或只有路市電缺少第二路電源代替發電機組構成第二電源或需要第三電源場合使用時能夠收非常好效EPS電源裝置供電網絡正常供電時其應急供電系統處于睡眠充電浮狀態只有應急狀態下才負載供電
    EPS電源特點:當電網有電時EPS處于靜態無噪音有市電時噪音小于60db需排煙、防震處理而且無公害、無火災隱患;市電斷電EPS自動切換實現無人值守電網供電與EPS電源供電相互切換時間均0.1~0.25s其帶載能力強適用于電感性、電容性及綜合性負載設備電梯、水泵、風機、辦公自動化設備、應急照明等而且使用靠由于EPS市電正常時處于睡眠狀態只有市電斷電EPS才正式投入工作所主機壽命長某些廠家生產EPS電源壽命達20年上EPS適應惡劣環境地下室、配電室甚至建筑豎井也緊靠應急負荷使用場所地設置減少供電線路對于某些功率較大用電設施:消防水泵、風機EPS直接與電機相連變頻啟動再進入正常運行狀態省去電機軟啟動和控制箱等設置標準型EPS應急電源應急時間1h(有延時接口)長短應用范圍廣泛
    綜上所述EPS應急電源種靠綠色應急供電電源非常適用于高層建筑消防設施沒有第二路市電又便使用柴油發電機組場合使用EPS應急電源既滿足規范要求又節約了人力、物力同時EPS也適用于些工程局部重要場合作末端應急備用電源EPS電源作種靠應急供電電源靈活地運用于消防供電回路末端、別重要場合EPS應急電源使用消防安全提供了更有力保障
    2、UPS電源簡介
    UPS(Uninterruptible Power System)間斷電源種含有儲能裝置逆變器主要組成部分恒壓、恒頻間斷電源其主要作用通過UPS系統對計算機網絡系統或其電力電子設備靠而間斷地進行供電當市電輸入正常時UPS市電穩壓供給負載使用此時UPS作用相當于臺交流市電穩壓器同時還向機內儲能部分供電當市電斷(事故停電)時UPS立即機內存儲電能通過逆變轉換方法向負載繼續供應220V交流電使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件受損壞使整網絡數據會因斷電事故而導致數據丟失UPS電源按其工作原理分備式、線式及線互動式三種
    知識庫標簽: |列兵

    2樓


    2個概念
    1.EPS應急電源可以說是近兩年才迅猛發展起來的一個新興產業,相比于發展成熟的UPS而言,有相同之處,也有不同之處。其相同點在于都具備在市電故障(中斷)情況下繼續向負載提供交流電源的功能,均采用了IGBT逆變技術和脈寬調制(PWM)技術。不同之處是UPS除了提供不間斷供電外,還兼備改善市電品質的功能,而EPS應急電源則主要解決市電故障時的應急供電問題;UPS主要是為IT行業設備提供用電保障,EPS應急電源則適用于各種行業;UPS供電模式要求切換時間很短(0~10ms),EPS應急電源則相對較寬(0~4s);UPS主要帶計算機類負載,而EPS應急電源所帶負載混雜;UPS對于運行環境要求較高,EPS應急電源則要求能適應各種環境;UPS以一般用戶監控為主,EPS應急電源主要用于應急供電,要求與消防聯動;UPS以維護信息傳輸暢通為主要目的,EPS應急電源以防范重大災難事故為主要目的??梢孕蜗蟮乇扔?,UPS以“救數據”為主,而EPS以“救人”為主。一般EPS功率較大,機內的逆變器處于備用狀態
    2. 在線式UPS,市電正常時它的輸出經過整流/逆變過程,同時對蓄電池浮沖,市電中斷時由蓄電池經逆變器向負載供電,即UPS的逆變器一直處于工作狀態。后備式的UPS只有當市電中斷時或電壓低于170V時才啟用逆變電路,正常時由市電直接輸出,通常容量小于3KVA。在線互動式UPS介于兩者之間。
    UPS同時具備穩壓、濾波等功能,有些UPS可以在故障或過載時改由市電旁路供電。
    后備式的電壓輸出有較大的波動,在170V-260V之間,采用高速繼電器實現市電和蓄電池之間的轉換,轉換時間小于10毫秒。在線式始終使用逆變電路工作,其電壓的穩定性高,基本上在220V±5%范圍內,對蓄電池基本不存在轉換時間;與市電旁路轉換采用靜態開關,轉換時間可以達到微秒級。
    UPS輸出精度高、轉換時間快,同時造價較高(約為EPS的兩倍),平時能耗大(在線式),主機壽命較短(8-10年)。
    EPS有點類似于后備式的UPS,平時逆變器不工作,市電斷電時才投入蓄電池。一般不對電源進行恒流、恒壓處理。通常采用接觸器轉換,切換時間均為0.1~0.25S。其優點是結構較簡單,造價較低,平時能耗小無噪音,主機壽命長(15-20年),可適應于電感性、電容性及綜合性負載,需要時可實現變頻軟啟動。