    目前,在發電廠和所謂一級負荷的工礦企業以及某些變電站中,用電的連續可靠是電機安全運行的基本條件.以往國內廣泛采用的備用電源自投方式,一般都是用工作電源開關輔助接點直接(或經低壓,延時繼電器)啟動備用電源投入,這種方式無相頻檢測,用電切換成功率低或切換時間長,電動機復起動電流過大易超過允許值范圍受沖擊損壞.特別是一些使用大功率電機,高壓電機的場合,由于電機在斷電后電壓衰減較慢,如在殘壓較大時不檢查同期條件就合上備用電源,起/備變壓器和電動機將有可能受到嚴重的沖擊而損壞,如只待其殘壓降到一定幅度(如20%--40%Un之間)后在投入備用電源,由于斷電時間長,電動機的轉速下降很大,成組電動機的自起動引起母線嚴重繼續失壓,某些輔機勢必退出,嚴重時重要機組自起動困難勢必造成停機停爐.
    為解決以上問題,本裝置在正常用電時就對待合開關兩端電源的頻率,電壓,相位量進行長期的自動跟蹤和監測,一段檢測到切換信號時,將立即根據當前頻差,相差采樣值,同時利用適當?shù)臄祵W(xué)模型(不僅考慮當前的相差,頻差,而且考慮以后相差,頻差的變化率)結合預置的待合開關導前時間,推算出以后合閘準點時的相差,頻差,然后同預置的允許的相差,頻差進行比較,當條件滿足時就發出合,跳閘脈沖信號.
    首先,由于在工作電源正常工作時,備用電源同工作電源之間的壓差,頻差,相差一般都很小,因此一段工作電源故障跳開,其母線殘壓與備用電源的相差將從0度開始逐漸變大,本裝置的第一段預測計算是取預置參數中的快切允許頻差,相差進行計算的,目的是為了搶在母線的殘壓壓降很小時發出合,跳閘控制信號;如果條件不滿足則進入第二階段的第一個同步點的預測計算控制,其比較取值當然是預置的同期合閘的相差,頻差允許值;如果以上兩條件都不滿足,同時其殘壓降至殘壓切換整定值則立即轉入無條件的殘壓切換控制.本裝置預測相差的計算公式為:δk=ΔωsTk (dΔωs/dt))Tk2 (式中 δk—理想合閘導前角 ,Δωs—殘壓或工作電源與備用電源頻率之差,Tk—待合開關合閘導前時間)
    快切計算合閘條件:δi-δi-10,∣0.576∣δi-1=δi-1-δk (∣0.576∣為同期合閘固定相角誤差)
    2.切裝置輔助控制功能:
    本裝置當處于工作母線低壓自動切換時,將設一足夠的延時時間量(由用戶根據現場情況設定)延時后即啟動計算控制,以此躲過正常啟動時所帶來的誤跳合工作;
    本裝置在發出合,跳命令后,將設一固定的延時時間如500 ms值再一次巡測合,跳開關的反饋信號的正常性,如發現該跳的沒跳,該合的沒合則立即發出偶信號,盡量使開關位置正常.
    本裝置當在低壓啟動切換時(如低壓自動啟動切換),為盡快使重要負荷快速啟動,設置后加速保護的控制輸出(延時時間則由用戶在本機外設置延時繼電器設定.
    3.自檢功能,模擬試機及現場"真合閘,假并網"試驗:
    所有電力儀器儀表在真正投運前首先要進行一次接近現場條件的動模試驗,或者投入后要定期檢查該裝置可靠性.本裝置從三個方面實現對本機可靠性檢驗.
    首先,本裝置通電后,不管是在合閘控制前和合閘控制后,均設有軟件控制CPU適時地對輸入輸出接口(如繼電器)等硬件各組成部分及其相互之間的連接線進行巡測,只要有一部分發生故障,則裝置處于閉鎖狀態,面板的電子同步表不轉,面板的液晶屏顯示相應的故障標志,以此通知操作人員對硬件,軟件有針對性地檢查(故障符號意義詳見第十一部分).
    其次,本機在投運前設置了模擬開關試機,此開關安裝在后板上,兩開關其中之一為模擬PT1頻率信號,另一個PT2頻率信號,但不模擬兩PT電壓量.不管兩PT(或者為同頻同相的交流100V±5%的兩組模擬PT)接入否,兩開關投到模擬狀態,然后打開電源開關通電,這時面板的電子同步表(后有詳述)即轉動,面板液晶屏將同時顯示本機模擬的兩PT頻率和未經效正的基時時間等(后有詳述),面板的八個工況指示燈中合閘閉鎖信號燈同時點亮.當兩組PT端接入交流100V±5%兩組模擬非同頻同相或同頻同相PT,同時在后板將公共端C短接一個已輸入一組有效數據的對應開關標志H點時(后有詳解),這時將模擬開關投到模擬狀態,然后裝置通電,這時本機處于巡測狀態,本機將同時顯示PT1,PT2的在線頻率值,當從本機后板人為給入一自動啟動信號時,本機就能模擬合閘一次,電子表開始轉動,當轉動到正上方一組紅色指針時(0°位置)則停止轉動,大圓中心的一個紅色信號燈閃爍一次表明發出了合閘脈沖,同時八個工況信號燈中的合閘完成和相應的合閘成功兩信號燈同時點亮(注:做這個實驗務必將合,跳閘輸出斷開,主要地為了防止裝置在在線模擬試驗時誤動而發生事故).
    其三,本機在投運前,特別是在第一次安裝投運前需按本單位提供的《現場投運調試大綱》程序進行一次所謂"真合閘,假投切"的現場動模合閘試驗.主要內容為一切接線都以真正條件為準.即模擬開關投到工作狀態,后板公共端C端接一個已輸入一組有效參數相對應的H端(該H端視為待合開關的標記,該組參數也是待合開關性能決定的真實參數,如開關導前時間Tk),工作電源和備用電源處于待切狀態,本機后板各輸入輸出接線無誤,這時分別拉開待合,跳開閘兩端的隔離開關,然后裝置通電進行模擬快切試驗.如果過去有機械同步表則這時可將本裝置與過去機械表同時并聯運行(只斷開過去機械同步表的合閘輸出脈沖即可),這時本裝置應與過去的機械同步表同期轉動,并同時達到合閘點.合閘脈沖發出后,待合開關合上,本機面板只顯示合閘完成,電子同步表正指0°紅指針位不動.大圓中心的紅燈閃爍一次,數碼管顯示合閘后的系統頻率,這時即完成了整個的模擬試驗.然后斷開剛合上的斷路器,合上斷路器兩邊的隔離開關進行真正的合閘控制.
    七 監控主程序流程圖和切換程序流程圖
    為最佳答案評分?