  • 疏散指示燈安裝規范要求

    懸賞分:20|
    知識庫標簽: |列兵
    醫院各部門對照明的不同要求,闡明了設計中燈具的選型、安裝位置及控制等問題。
    在設計中既要考慮醫院各種治療的照明要求,也要考慮病人對照明環境的反應,避免因照明布置或照度選擇不當引起病人的不適和反感,盡可能營造一個和諧舒適的就醫休養場所。
    .1 門、急診樓照明
    門、急診樓的大廳應處理好自然光與人工照明的平穩轉換,避免引起視覺不適,由于大廳四周通常設有“掛號”、“付款”、“劃價”等窗口,為便于病人準確看清劃價付款的數量等要求,這些窗口內外的照度應在300Lx左右,宜以熒光燈為主,當然還應兼顧美觀。
    門、急診樓的公共走道照明主要依靠人工照明,但由于其兩側診室的照度一般較高,走道照度太低會使人在出入診室、走道兩個相鄰區域時眼睛不適,而通常病人拿到處方或醫療通知單會在走廊邊走邊看,故設計時照度不宜與診室相差太多。同時為了避免躺在病車上的病人看到頂棚裸露的光源而產生眼花心煩的感覺,一般選用防眩光燈具嵌入式安裝在吊頂內。另外,醫院走廊較其他建筑物走廊要寬,若將燈具安裝在中間,會造成走廊兩側照度較暗,因此可以將燈具安裝在走廊兩側(見圖1),這樣既可以避免躺在病車上的病人直接見到燈具而且又使在診室外候診的人們所在位置的照度提高。
    門、急診室的照明一般應充分利用自然光,考慮到陰雨天和急診室的夜間使用,診室的照度應在300Lx以上,便于醫生看清病人身體各部位的異常細小變化等,一般以高顯色性、色溫3500K熒光燈為主,急診觀察室、治療室宜采用漫反射型燈具,以減少眩光。醫生辦公室內需裝設觀片燈這一點不容忽視。
    1.2 病房照明
    病房的照明一般要求光線柔和,防止對病人產生刺激,因此,燈具應避開病床正上方,以免燈光對臥床病人產生眩光,一般照度為100Lx。醫生檢查時可使用床頭燈(安裝在床頭綜合線槽上)做局部照明。為了便于護士夜間巡視,病房門下側應設置腳燈,此燈應為雙面,以使病房和走道都能照顧到,腳燈最好由護士站控制,也可在走廊控制。兩種典型病房照明布置見圖2。
    病房區走廊照明不同于門診區走廊,照度一般在75Lx左右,并且燈具的安裝盡量避開病房門口。
    1.3 手術部照明
    手術部一般包括手術室、麻醉室、器械室、消毒室等房間,照明一般采用潔凈熒光燈;手術室內觀片燈嵌墻安裝,手術中記錄柜內安裝一個聯動照明燈,打開柜門,柜內燈同時點亮。手術室內燈具均應在情報面板上控制。手術室照明布置見圖3。并且在手術部門外還應設置指示燈,說明手術正在進行中。
    1.4 醫技室照明
    以往設計醫技室的照明會顧慮熒光燈對醫技設備的干擾,一般采用直流電源或白熾燈。但根據對一些醫技設備生產廠及設備使用環境的調查,現在的很多設備均有較強的抗干擾能力。一些小型的醫技設備如心電圖儀、腦電圖儀、醫用超聲波等均無特殊照明要求。但對于核磁共振掃描室、理療室、腦血流圖室等需要電磁屏蔽的地方仍要用直流電源;測聽室照明采用白熾燈;眼科暗室可采用可調光的白熾燈。很多醫療設備照度要求在100~150Lx,甚至更低,但為了維護修理及有可能輔助介入手術或治療,有時照度仍有300Lx以上的要求,因此較理想的是在監控室內除設置一般照明外,另設置一套調光裝置,滿足不同需求。具體設計要求還應根據不同設備需求而定。并且每個醫技室門上方要安裝表示“手術中”的指示燈以防止無關人員貿然闖入。
    2 應急照明門、急診樓大廳、公共走道及病房走廊由于人員相對集中,活動無序應設置一定數量的應急照明,安全出口、疏散通道和拐角處應設置出口指示燈及疏散指示燈,以便有突發事件發生時,人員能夠及時疏散。隨著新技術的推廣,由于蓄光型疏散燈節約能源、應用靈活,在公共建筑的應用越來越廣泛,建議有條件的醫院在走廊地面設置蓄光型誘導燈帶。由于病人的疏散速度較慢,應急照明持續的時間應較其他建筑相應延長。
    3 紫外線殺菌燈設計
    紫外線殺菌燈是目前醫院中廣泛使用的一種殺菌方法。使用場所有門診診室、處置室、治療室、搶救室、手術室、傳染病房、婦產科、燒傷病房、腫瘤病房等,主要是對空氣、物體表面和水進行消毒。規范中有關紫外線燈的計算方法由于室內人數不易確定,燈具效率也因不同品牌產品而不同,計算較復雜,一般設計中對于30W的紫外線燈一般衛生要求時殺菌面積為15m2左右,高度殺菌要求(如手術室)照明功率密度為其2倍。紫外線燈安裝方式有兩種:一為無罩懸吊式固定安裝,此種方式效果最好;另一種為移動式安裝,此種方式使用靈活。對于固定安裝的紫外線燈其開關不應與普通照明燈開關并排安裝,以防室內有人員時誤點亮紫外線燈,對人員眼睛造成傷害。
    4 節能措施近年來隨著“綠色照明”概念的推廣,節約能源也越來越引起人們的重視,在設計中我們應認真考慮合適的光源和燈具。醫院使用的熒光燈數量多,從提高光效來看,設計時選用三基色熒光燈,盡可能采用下開放式、高反射率燈具;從提高功率因數、沒有頻閃的角度考慮,希望采用高效、低諧波的電子鎮流器,為了避免對一些醫療設備產生電磁干擾,個別場所建議選用節能型電感鎮流器。照明線路既要經濟可靠又要為發展留有余地。
    總之,醫院照明設計內容繁多,要求各異,需要我們醫療工程電氣設計人員不斷學習,有必要對醫院具體要求進行充分的了解,深入調查研究,只有掌握了醫院不同部門的照明要求后才能使電氣設計盡可能合理、完善。