冷卻塔 冷卻塔設計氣象條件 大氣壓力:P =1.004×10Pa(753mmHg)
干球溫度:θ =31.5℃
濕球溫度:τ =28℃(方形和普通型27℃)
冷卻塔設計參數 1.標準型:進塔水溫37℃,出塔水溫32℃
2.溫型:進塔水溫43℃,出塔水溫33℃
3.高溫型:進塔水溫60℃,出塔水溫35℃
4.普通型:進塔水溫37℃,出塔水溫32℃
5.大型塔:進塔水溫42℃,出塔水溫32℃
第、冷卻塔類型特點
冷卻塔集空氣動力學、熱力學、流體學、化學、生物化學、材料學、靜、動態結構力學加工技術等多種學科體綜合產物水質多變量函 數冷卻更多因素多變量與多效應綜合過程冷卻塔按水與空氣相對流動狀況同同類型冷卻塔優、劣冷卻塔業界學術上長期爭論休問題 種爭論有力地促進了冷卻塔技術發展爭論各自揚長避短使冷卻塔技術斷完善向節能降耗提高效率降低投資等目標斷技術進步冷卻塔熱力性 能好壞、噪聲高低、耗電大小、漂水多少衡量冷卻塔品質優劣關鍵用戶及設計師選用冷卻塔時反復考察比較觀注焦點
、逆流塔:
1、水塔內填料水自上而下空氣自下而上兩者流向相反種冷卻塔
2、逆流冷卻塔熱力性能好、分三冷卻段:
①布水器填料頂空間此段水溫較高所仍熱量傳給空氣
②填料水與空氣熱交換段
③填料至集水池空間淋水段水此段被冷卻稱之尾效我國北方水溫下降1-2℃綜上所述逆流塔比橫流塔相同情況下填料體積小20%左右逆流塔熱交換過程更合理冷效高
3、配水系統易堵塞、淋水填料保持清潔易老化、濕氣回流小、防凍化冰措施更容易多臺組合設計冬季所需水溫水量合并單臺運行或全部停開風機
4、施工安裝檢修容易、費用低常用空調和工業大、型冷卻循環水
二、橫流塔:
l、水塔內填料水自上而下空氣自塔外水平流向塔內兩者流向呈垂直正交種冷卻塔常用噪聲要求嚴格居民區內空調界使用較多冷卻循環塔優點:節能、水壓低、風阻小、亦配置低速電機、無滴水噪聲和風動噪聲填料和配水系統檢修方便
2、隨建筑形狀隨意構筑基礎多臺放置根據所需水溫分別啟動單臺或多臺冷卻塔
3、應注意:框架要多40%熱交換時要有較多填料體積填料易老化、配水孔易堵塞、防結冰好、濕氣回流大橫流塔優點正逆流塔缺點
三、噴霧通風無填料冷卻塔:
采用獨特噴霧噴嘴安裝冷卻塔底上部進風處有噴霧自旋無電機送風和塔頂排風兩種方式熱水經噴嘴內旋片時產生內旋流形成細微霧狀化噴出使霧狀存 、向上噴順流亦下落逆流兩冷卻時效霧化均勻無空現象冷卻效穩定、電能消耗低、漂水率0.01%用填料、造價低壽命長符合 GB7190.1-1997國家標準使用范圍冶金、食品、化工、高濁、高溫、防腐冷卻塔
四、封閉式冷卻塔
1. 封閉式冷卻塔傳統冷卻塔種變形和發展實際上種蒸發式冷卻塔冷卻器和濕式冷卻塔組合臥式蒸發式冷卻塔工藝流體管內流過空氣 管外流過兩者互接觸塔底蓄水池內水由循環泵抽取送往管外均勻地噴淋下來與工藝式流體熱水或制冷劑和管外空氣并接觸成種封閉式冷卻 塔通過噴淋水增強傳熱傳質效
2.封閉式冷卻塔適用于對循環水質要求較高各種冷卻系統電力、化工、鋼鐵、食品和許多工業部門有應用前景另方面與空冷式熱交換器相比蒸發式冷卻塔利用管下側水蒸發潛熱使空氣側傳熱傳質顯著增強也具有明顯優點