知識庫標簽:
|列兵
1.開式冷卻塔冷卻原理通過循環水噴霧方式噴淋玻璃纖維填料上通過水與空氣接觸達換熱再有風機帶動塔內氣流循環與水換熱熱氣流帶出從而達冷卻
此種冷卻方式首期投入比較少運營成本較高(水耗、電耗)
2.閉式冷卻塔冷卻原理簡單來說兩循環:內循環、外循環沒有填料主核心部分紫銅管表冷器
①內循環:與對象設備對接構成封閉式循環系統(循環介質軟水)對象設備進行冷卻對象設備熱量帶出冷卻機組
②外循環:冷卻塔冷卻塔本身進行降溫與內循環水相接觸只通過冷卻塔內紫銅管表冷器進行換熱散熱 此種冷卻方式下通過自動控制根據水溫設置電機運行
兩循環春夏兩季環境溫度高情況下需要兩循環同時運行秋冬兩季環境溫度高大部分情況下只需內循環
百度 新興冷卻塔 找您想要
- 為最佳答案評分?
-
好 100% (1)
-
不好 0% (0)
- (目前有 1 個人評價)
其 他 回 答共5條
1樓
閉式冷卻塔自帶水槽;開式冷卻塔無水槽,塔底開水池.
閉式冷卻塔使用水泵揚程小多,揚程(約)=入水口與出口水液位差+阻力損失.
開式冷卻塔水泵揚程(約)=水池液面與入水口液位差+阻力損失.
開式閉式多時候同時采用,哪都.相對,開式水質好些,占地面積大多(水池)投資大些(水泵及電力);閉式投資小,占地少,水質容易變壞.
都常用于民用住宅央空調,冷庫及工業用廠礦區.
知識庫標簽:
|列兵
2樓
簡單直白點:
開塔是水經過填料冷卻。填料就是PVC薄膜,跟礦泉水瓶子厚度差不多,硬硬的。水直接暴露在空氣中。容易導致水質變壞。所以后來就有人發明了閉塔。
閉塔就是水不暴露在空氣中,水從若干組細小的銅管里面經過,銅管外面再用普通的水去淋。這樣銅管里面的水就不容易變質了。
從價格上來說,一般100噸的開塔買兩萬左右,而100噸的閉塔可能就要二十萬左右。
3樓
閉式冷卻塔價格太貴,基本都是鍍鋅鋼結構產品,質量特別好,維修方面少。
開式冷卻塔以玻璃鋼為主、價格低、維修方面多。
主要看你用在什么地方,如果是空調用選擇馬利、良機、金日、斯頻德牌冷卻塔都不錯。
知識庫標簽:
|列兵
4樓
閉式冷卻塔比較貴,比開式的貴4-5倍,但是可以保證循環水的水質不受外界影響。
閉式冷卻塔主要應用于對循環水質要求比較高的場合,比如水源熱泵空調系統,比如注塑機或者高頻電爐的冷卻水系統。
知識庫標簽:
|列兵
我來回答這個問題
立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別