gv天堂gv无码男同在线,欧美视频你懂的,毛片一级毛片毛片一级一级毛毛片,亚洲黄色视频免费播放,满18岁免费看的尤物视频,日本欧美三级片免费看,亚洲综合伊人影视在线播放

  • 首 頁
  • 采購市場
  • 企業查詢
  • 營銷建站
  • 營銷推廣
  • 行業資訊
  • 發布信息
  • 風管制作施工方案要包含哪些內容

    懸賞分:20|
    知識庫標簽: |列兵
    央空調施工方案
    施工方案選擇
    施工過程往往有同施工方法供選擇制定施工方案時應根據工程特點、工期要求、施工條件等因素進行綜合權衡選擇適用于本工程先進、合理、經濟施工方法達降低工程成本和提高勞動生產率預期效
    1 分項工程施工工藝流程圖示:
    機組位置定位——機組組裝或吊裝
    風管路安裝工藝流程:
    測量、放線——確認主體結構軸線及各面心線——心線基礎做風管路安裝——校正位置——管道與機組連接——做風管路驗收檢查——保溫
    水管路安裝施工工藝流程:
    測量、放線——根據管路同位置設支架固定架吊筋——按圖紙所示位置安裝水管路——與機組連接(包括風機盤管)——壓力實驗——外表面防腐防銹處理——保溫——清潔整理——檢查驗收
    2 分項工程施工方法
    風管路安裝施工采用工廠和現場相結合方式進行即所有風管道和吊筋、風口及閥門等組件均場外加工經質檢合格運往工地現場安裝并按照下列方法進行施工:
    測量放線:由專業技術人員確定管道位置并兩端定位拉線確保管道安裝平直風管及部件安裝:
    1)風管及部件穿墻穿墻時應設予留孔洞尺寸和位置應符合設計要求
    2)風管和空氣處理室內得鋪設電線及輸送有毒、易燃、易爆氣體或液體管道
    3)風管與配件拆卸接口及調節機構得裝設墻或樓板內
    4)風管及部件安裝前應清除內外雜物及污物并保持清潔
    5)風管及部件安裝完畢應按系統壓力等級進行嚴密檢驗漏風量應符合《通風與空調工程施工及驗收規范》第37頁之規定
    6)現場風管接口位置得縮小其有效截面
    7)風管支、吊架施工應符合下列規定:
    ①風管與部件支、吊架預埋件射釘或膨脹栓位置應正確牢固靠埋入部分應去除油污并得涂漆
    ②磚墻或混凝土上預埋支架時洞口內外應致水泥沙漿搗固應密實表面應平整預埋應牢固
    ③用膨脹螺栓固定支架時應符合膨脹螺栓使用技術規定
    ④支吊架型式應符合設計規定當設計無規定時應按下列規定執行
    (I)靠柱安裝水平風管宜用懸臂支架或有斜撐支架;靠墻或柱安裝水平風管宜用托底吊架直徑或邊長小于400mm風管采用吊帶式吊架
    (II)靠墻安裝垂直風管宜用懸臂托架或有斜撐支架靠墻柱穿樓板安裝直風管宜采用抱箍支架室外或屋面安裝立管應用井架或拉索固定
    ⑤吊架吊桿應平直螺紋應完整光潔吊桿拼接采用螺紋連接或焊接螺紋連接任端連任端連接螺紋均應長于吊桿直徑并有防松動措施;焊接拼接宜采用搭接搭接和長度應少于吊桿直徑6倍并應兩側焊接
    ⑥支吊架上螺孔應采用機械加工得用氣割開孔
    ⑦矩形風管抱箍支架應緊貼風管折角應平直連接處應留有螺栓收緊距離;圓形風管抱箍圓弧應均勻且應與風管外徑相致抱箍應能箍緊風管
    8)風管安裝時應及時進行支吊架固定和調整其位置應正確受力應均勻調隔振支架吊架拉伸或壓縮量應按設計要求調整
    9)支吊架得設置風口、閥門、檢查門及自控機構處;吊桿宜直接固定法蘭上
    10)風管支、吊架間距設計無要求應符合下列規定:
    ①風管水平安裝直徑或長邊尺寸小于400mm間距應大于4M;大于或等于400mm應大于3m
    ②風管垂直安裝間距應大于4m根立管固定件應少于2
    ③戶外保溫風管支、吊架間距應符合設計要求
    11)法蘭墊片厚度宜3-5mm墊片應與法蘭間平得凸入管內
    12)法蘭墊片材質當設計無要求時按下列規定執行:
    ①輸送空氣溫度低于70℃風管應采用石棉橡膠板等
    ②輸送空氣或煙氣溫度高于70℃風管應采用石棉橡膠板等
    ③輸送含有腐蝕性介質氣體風管應采用耐酸橡膠板或軟聚乙烯板等
    ④輸送產生凝結水或含有蒸汽潮濕空氣風管應采用橡膠板或閉孔海綿橡膠板等
    ⑤連接法蘭螺栓應均勻擰緊其螺母應同側
    13)風管調節裝置(多葉閥、蝶閥、插板閥等)應安裝便于操作部位
    14)防火閥安裝方向位置應正確易熔件應系統安裝裝入
    15)各類風口安裝應平整位置應正確轉動部分靈活各風管連接應牢固
    16)安裝柔性短管應松緊適當得扭?br>
    水管及部件安裝
    管道安裝工程螺紋連接、焊接及法蘭連接常用幾種連接方法比系統立管支管等管徑較小常用螺紋連接干管室外管道等般采用焊接閥門減壓閥除污器等管路附屬設備與管子連接采用何種方法施工過程視具體情況而選定
    鋼管螺紋連接與管螺紋加工:
    管螺紋加工:
    從質量方面要求螺紋應端正光滑無毛刺無斷絲缺口螺紋松緊度適宜保證螺紋接口嚴密性填充材料采用聚乙烯膠帶管麻絲混白鉛油
    鋼管焊接:
    要求焊縫處無縱橫裂紋氣孔及夾渣;管子內外表面無殘渣坑和明顯焊瘤通常用水壓試驗試驗壓力工程壓力1.25-1.5倍要求規定試驗壓力下進行檢查滲水漏水合格管道穿過建筑物基礎預留孔洞尺寸般比管徑大2倍左右并加設套管套管用保溫材料填空穿過樓板套管上端應高出地面20mm防止上層房間地面水滲流下層房間下端與樓板底平
    管道支架根據結構形式支架分托架、吊架、管卡三種前兩種托吊水平管道多現場制造管卡固定立管采購般士干管離墻或柱子表面凈距小于60mm產支管離墻凈距30mm所有預留孔凍及支架埋設處墻面應管道安裝裝修工程完工前填堵管路連接要保證10m管卡上當直徑d<100mm時縱橫方向彎曲允許偏差小于5mm;d>100mm時縱橫方向彎曲允許偏差小于10mm全長25mm上時橫向彎曲允許[偏差小于25mm多條平行管段同平面上間距允許偏差3m支吊架得設焊縫處應距焊縫小于50-100mm施焊時要注意清理吹進管內氧化鐵熔渣免堵塞管道
    為最佳答案評分?
    100% (1)
    不好 0% (0)
    (目前有 1 個人評價)

    我來回答這個問題

    立即登陸回答獲取會員積分,提高用戶級別
    友情鏈接:
    Copyright © 商名網 All Rights Reserved.